1.HCFC是什麼樣的化學品?全名是什麼?

HCFC是一種含有氫、氯、氟和碳的化合物。
HCFC 英文全名是「Hydrochlorofluorocarbons」,簡稱為HCFC;中文名是「不完全鹵化氟氯碳化物」。例如HCFC-142b的化學式為CH3CClF2,HCFC-22的化學式為CHClF2。當HCFC用來作為冷媒時,可R(Refrigerant:冷媒)來表示,例如R-142b、R-22。

4字頭的冷媒代表非共沸混合冷媒,例R-407A、R-407B 、R-407C,此三種冷媒皆為R-32、R-125、R-134a的混合物,最後的大寫字母代表混合比例的不同,例如R-407A之重量比為20/40/40%,R-407B為10/70/20%,R-407C為23/25/52%

而R-134a的分子中有兩個碳原子、四個氟原子以及二個氫原子,碳原子間以雙鍵相接,每個碳原子又可與另外三個原子相接,由此可得出數種不同的排法,在化學上稱為同分異構物,a即為某一種同分異構物。A與a代表著不同的意義不能混用。

幾種替代冷媒的燃燒性、毒性與溫室效應指數比較
產品最低燃燒爆炸濃度限制% V/V毒性濃度限制(kg/m3)POCP(乙烯為100)溫室效應指數(一百年)
HCFC-22--0.30.11500
R-717 Ammonia 150.00035----
R-290 Propane 2.10.008413
HFC-3212.70.0540.2650
HFC-125--0.39--2800
HFC-134a--0.250.11300
HFC-407C--0.31--1526
HFC-410A--0.44--1725
資料來源:1997年德國R-22替代冷媒國際研討會論文集,Dr. Peter Schubert, EFCTC, Bad Homburg / Germany, “Refrigerants on the Market for R-22 Substitution”

表1、R-134a、R-410A、R-407C、R-290在中小型空調機應用上與R-22的比較
冷媒名稱R-134aR-410AR-407CR-290
成 分HFC-134aHFC-32/125HFC-32/125/134aPropane丙烷
混合比(質量%)100%50/50%23/25/52%
與R-22比較之主要性質l工作壓力低l相同製冷能力之壓損大l近共沸冷媒l工作壓力為R-22之1.5倍l壓損較小l非共沸冷媒,系統中之成分有可能發生變動l工作壓力與R-22相近l具強燃性l工作壓力與R-22相近
與R-22相比之能源效率(%)72~9094~10090~9796~100(由理論推算)加諸於系統的安全措施會使效率降低
機器開發上所面對的技術課題l主機外形變大l壓縮機所需排氣量大l設計壓力提高l各部元件、機構之最佳化與耐高壓l冷媒成分變動之對策l熱交換器設計改善以提升效率l強燃性的對策
社會經濟課題成本與生產設備投資l主機外形變大l主機、元件、生產設備須耐高壓l加大熱交換器以提高效率l冷媒充填管理l須投資確保機器與設備之安全
銷售與售後服務l幫浦、密封墊片須耐高壓l目前無該非共沸冷媒之成分管理辦法l研擬強燃性的安全對策
冷媒回收與再利用l須注意冷媒成分變動l須檢討回收技術與管理l研擬強燃性物質與設備的管理方法對策
商品化預計時程小型冷氣機l主機外形變大,對小型冷氣機而言無前途l2000年左右l2000年左右l無法預期l設計、製造、銷售欲克服其強燃性極為困難
中型冷氣機組l主機外形變大,不易普及l中大型冷氣機組會更晚l同上l同上
備考l主機外形變大,主機成本與設備投資皆增加l須預防地震所引起的二次災害l目前歐洲已有小型空調機商品化的例子
資料來源:1996年日本HCFC替代冷媒國際研討會論文集
已廣為汽車空調系統所採用的R-134a (取代R-12),其優點為:
1.純質冷媒,可用於滿液式系統,系統發生洩漏時成分不致發生變化
2.毒性極低(允許之暴露濃度為1000 ppm)、不可燃
3.工作壓力低於R-22,無壓力容器結構問題
4.冷媒價格低於R-407C、R-410A
其缺點為:
1.須使用合成冷凍油,吸濕性極高
2.熱交換器面積大於R-22系統
3.體積製冷能力低於R-22 30%~35%
國內已有製造廠提供R-134a專用的螺旋式壓縮機,並已開始被國內冰水機業者所採用。

2006-12-03 09:56:08 · answer #1 · answered by ? 7 · 0 0