我是要利用壓力開關來控制加壓馬達 停止或運轉 的,
我上網查到的接線是這樣:
將一條主電源接到 1 L1
再將另一條主電源接到 5 L3
5 L3 接到 95
96接到 A1
A2接到 14
壓力開關一條接到 1 L1 ,另一條接到 14(是不是打錯了,因應是13)?
再將加壓馬達的其中一條接到積熱電繹的 2 T1
再將加壓馬達的另一條接到積熱電繹的 6 T3
請問這種接法,那動作的程序是如何呢?
2006-12-02 12:17:58 · 2 個解答 · 發問者 ? 1 in 科學 ➔ 工程學
壓力開關一條接到 1 L1 ,另一條接到 14(是不是也可以直接接到A2呢?
2006-12-02 12:22:55 · update #1
我是要利用壓力開關來控制加壓馬達 停止或運轉依版大MSO-P11這個編號來看,版大買ㄉ是士林ㄉ電磁開關那小弟就用士林ㄉ編號來解釋好ㄌ其實13、14為電磁接觸器(MC)ㄉN.O點(正常開路),只有在電磁接觸器激磁時接點才會導通而版大目前是利用壓力開關來直接驅動MCㄉ線圈,所以不用使用到13、14接點而積熱電驛(TH-RY)接點95、96為N.C點(正常短路),只有在馬達電流超過其設定電流達到一定時間時,接點跳脫所以版大只要依小弟所畫之電路圖去接線即可達到你ㄉ要求
圖片參考:http://img59.imageshack.us/img59/7316/hqp7.gif
2006-12-03 04:25:18 · answer #1 · answered by ~無止盡ㄉ等待與傷害~ 6 · 0⤊ 0⤋
你的電磁接觸器線圈應先確認是AC110V或AC220V
主電源一接1L1另一接5L3將原本壓力開關線一條接1L1另一條接A2
5L3接95接96接A1
13.14是做自保用及燈號顯示
2006-12-02 16:20:20 · answer #2 · answered by min 3 · 0⤊ 0⤋