請問董自動控制plc的人
一個題目----有PB開關ON,OFF,按ON,MC1激磁,按OFF,MC1斷電失磁,再按ON,MC2激磁,再按OFF,MC2斷電失磁,這樣交互輪替,這個PLC程式要怎麼寫?(用三菱的機子)(不要用維分或其他的指令,只能用AB接點)
2006-11-29 05:58:25 · 1 個解答 · 發問者 候鳥 2 in 科學 ➔ 其他:科學
感謝Alec的回答,從程式上看不太董能否附階梯圖。
我的e-mail kang99984@yahoo.com.tw
2006-11-30 10:07:14 · update #1
感謝Ale
我已把階梯圖畫出來了,不過X1為PB開關OFF,它是一個B接點開關,裝在PLC上應該是個導通件,是導通件的話那-----第3行與第6行與第15行的ANI X001,就要改為AND X001,這樣推論起來就較正確了,不是嗎?
2006-11-30 11:40:34 · update #2
感謝Alec
好像
第0行與第11行LD X000,沒有自保持,PB ON手放掉後,第4行與第16行的M1與M2輸出就跳開了不是嗎?
2006-12-01 08:56:21 · update #3
使用FX系列 X0為PB開關ON
X1為PB開關OFF
M1為MC1激磁
M2為MC1激磁
程式如下
0 LD X000
1 ANI M0
2 OR M1
3 ANI X001
4 OUT M1
5 LD X000
6 ANI X001
7 LD M0
8 ANI M2
9 ORB
10 OUT M0
11 LD X000
12 ANI M1
13 AND M0
14 OR M2
15 ANI X001
16 OUT M2
17 END
以上提供你參考
2006-11-29 19:48:00 補充:
更正M2為MC2激磁
2006-12-02 11:04:12 補充:
我是利用2 OR M1及14 OR M2來做接點的自保持
2006-11-29 06:34:54 · answer #1 · answered by ? 2 · 0⤊ 0⤋