English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

想請問工廠配線,我是用35mm的鋁線,因為便宜,有誰知道35mm的鋁線它可承受的電流是多少嗎?我只查到38mm的銅線是145安培!

2006-11-29 16:09:51 · 2 個解答 · 發問者 eric 3 in 科學 其他:科學

2 個解答

我的資料是華新麗華電線電纜公司
600Vac PVC安全電流 周溫30度 銅線
30mm^2...........耐139A
38mm^2...........耐162A
35mm^2...........耐XA
利用數學內差法求電流數
X-139=5mm^2
38-30=8mm^2
162-139=23A
23/8=2.875
162-(2.875X3)=162-8.625=153.375A
求出銅線35mm^2.........耐153.375A
鋁線安全電流為銅線的0.78 所以
鋁線30mm^2............耐(139X0.78=108.42A)
鋁線35mm^2............耐(153.375X0.78=119.6325A)
鋁線38mm^2............耐(162X0.78=126.36A)
以上為周溫30度C的安全電流
當周溫上昇時,必須修正上述電流值,可購買一本電工法規來參考

2006-11-30 14:49:12 · answer #1 · answered by ? 7 · 1 0

呂的電阻為同的1.7倍, 因此在同樣的溫生下  呂的耐電流量為同的0.6

2006-11-29 19:18:07 · answer #2 · answered by 1111 7 · 0 0

fedest.com, questions and answers