請問有人知道自動復閉電驛有哪些種類嗎@@?
裝置復閉電驛還要考慮啥??......
請求高人回答>口<
2006-11-28 16:24:43 · 1 個解答 · 發問者 Anonymous in 教育與參考 ➔ 其他:教育
架空線路上的故障約90%以上都是瞬時的,祇要暫時將電壓切斷,這些故障就會自動排除.因此可在故障跳脫後,自動將斷路器復閉,以提高供電的連續性.惟自動復閉的執行須具選擇性,以儘量減低設備受損的程度.
有關電驛的設計,自從由磁電機械式進入電晶體式之後,復閉控制的方式已有改進而更趨合理.微處理機技術與電驛的設計及應用的結合,可變程式的功能,使自動復閉控制方案的設計,更趨靈活.
裝置復閉電驛還要考慮
1.自動復閉次數的選擇
2.選擇性自動復閉
3.去游離時間
4.同步檢驗
自動復閉電驛應用
1.一次輸電線路.............................高速復閉一次
2.二次輸電線路.............................延時復閉2~3次
3.連絡線.........................................高速復閉一次或加一次延時復閉
4.配電線路.....................................
2006-12-10 08:14:49 · answer #1 · answered by ? 7 · 0⤊ 0⤋