English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

我再網路上看到一些鋼筋混凝土的程序看到一點-若鋼筋太密,可在模版內先行澆置約2.5CM
請問依下澆置2.5CM是爲什麼?
這是有這樣的程序還是純粹打錯??

2006-11-27 16:42:16 · 2 個解答 · 發問者 HANK 1 in 藝術與人文 其他:藝術與人文

2 個解答

可在模版內先行澆置約同料源同強度但最大粒徑較小的混凝土,目的在減少底部鋼筋保護層產生蜂窩。也有人認為可以先行澆置 2.5cm厚的砂漿,但是也必須是同砂源而且同強度的砂漿,只是鋼筋有密到非要用砂漿嗎?? 而且砂漿的強度有和混凝土一樣高嗎??

但是側面的保護層又怎麼解決呢 ??

美國混凝土學會規範規定
ACI Code 318 3.3.2
粒料最大不得超過版厚的 1/3,亦不得超過兩鋼筋間淨距之 3/4 (是鋼筋之間的淨距,不是心到心的距離),亦不得超過結構物斷面最小尺寸之 1/5。如果工程師認為不會影響混凝土澆置,也不會產生蜂窩,則可不受此限制。

ACI Code 318 7.6.3
柱主筋之間的淨距(是淨距,不是心到心的距離)應為40mm以上,且不小於主筋直徑的 1.5倍。

依據上述美國混凝土學會規範,設計人設計時應該自行注意勿設計錯誤。包商投標時就要檢查骨材大小與鋼筋間距是否符合 ACI Code ,要主動提出所有不符 ACI Code 之問題。 施工前包商在繪製施工圖(shopdrawing)時應該把鋼筋重新排列,可以綁成兩支一束或三支一束以增加鋼筋之間的淨距,以免採用較細骨材之混凝土(成本較高),然後送審。若規範與設計圖既規定了混凝土骨材之大小又規定了鋼筋之間的淨距,這時就要檢查骨材大小與鋼筋間距是否符合 ACI Code ,如有不符,那就是業主的問題啦,可以要求變更設計,還可以要求加錢與加工期。通常要加錢與加工期是很難的啦,但業主也不得不同意鋼筋綁成兩支一束或三支一束以增加鋼筋之間的淨距。

2006-11-28 16:12:49 補充:
更正第一行第十個字 「約」刪除。

2006-11-28 10:29:57 · answer #1 · answered by travelpa 7 · 0 0

看不懂2.5cm是什麼意思。有的人說可以在澆置前先在鋼筋上淋純水泥漿增加潤滑性,但我認為其效果不大。鋼筋過密澆置時可改變混凝土的配比,如用細料或放大坍度等。

2006-11-28 06:09:58 · answer #2 · answered by Anonymous · 0 0