English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

有二只配電變壓器.其容量ㄧ只為25MVA.另一只為10MVA, 均為3相,69/22KV 請問 該變壓器 之 一次側與二次側導線徑各為多少平方公厘

2006-11-27 15:22:25 · 2 個解答 · 發問者 ? 3 in 科學 其他:科學

很詳細 !!但我要問的是變壓器內部的線徑

2006-11-28 06:38:13 · update #1

2 個解答

變壓器內部各相的電流,與外部相同。25MVA 或 10MVA 變壓器內部是使用銅條,約為 1.5×8 或近似規格,以絕緣紙包紮後,多條並聯使用。因內部有絕緣油協助散熱,電流密度可以較外部空氣中纜線的電流密度高 3~8 倍。倒算回來就知道答案了。

2006-12-03 13:08:56 · answer #1 · answered by Anonymous · 0 0

25MVA=25000KVA
一次側電流=25000KVA/(1.732x69KVx0.98)=213.45A
二次側電流=25000KVA/(1.732x22KVx0.98)=669.469A
一次側線徑:69KV交連PE電纜100mm^2佈設條件(電纜溝式,三條疊放,一回路佈設)耐286A.
二次側線徑:69KV交連PE電纜500mm^2佈設條件(電纜溝式,三條疊放,一回路佈設)耐741A.

10MVA=10000KVA
一次側電流=10000KVA/(1.732x69KVx0.98)=85.3815A
二次側電流=10000KVA/(1.732x22KVx0.98)=267.7879A
一次側線徑:69KV交連PE電纜100mm^2佈設條件(電纜溝式,三條疊放,一回路佈設)耐286A.
二次側線徑:69KV交連PE電纜100mm^2佈設條件(電纜溝式,三條疊放,一回路佈設)耐286A.
變壓器效率假設0.98
電力電纜有非常多,只要選電壓大於或等於額定電壓
電流是依據電力電纜佈置方式去選導線安全電流大於估算值,通常還要考慮溫度的變化,這些都是估算須注意的重點.

2006-12-01 19:15:13 補充:
變壓器製作有油浸式,乾式,模鑄式,,,,,等,因線圈的電流密度因型式不同設計不同,而且這是變壓器設計重點,無法對外公佈,這是屬於公司內部的秘密.