Uns dizem que não, outros dizem que sim pois o fio 0,75mm tem a capacidade de corrente de 10A. Na minha casa a voltagem é 127v.

2006-11-21 22:07:04 · 6 respostas · perguntado por bauruense1000 1 em Eletrônicos Outros - Eletrônicos

6 respostas

Não aconselho pois com um fio esta bitola você poderá acender no maximo uma lampada de 100 watts.

2006-11-21 22:11:53 · answer #1 · answered by Conde 2 · 0 0

De acordo com a NBR 5410/2004, que é a norma que trata das instalações elétricas de baixa tensão, a seção mínima de condutores para circuitos de iluminação deve ser no mínimo 1,5 mm². Agora para dimensionar corretamente os condutores de uma instalação elétrica é preciso levar em consideração vários fatores como, por exemplo: modo de instalação, corrente do circuito (carga instalada), distância, etc.
Dependendo da quantidade de lâmpadas, você até pode usar fio de 0,75mm², mas vai estar desobedecendo as normas técnicas.
Lembre-se também que quanto mais fino o fio, maior a perda de energia, no condutor, em forma de calor.

2006-11-24 22:21:22 · answer #2 · answered by Carlinhos 4 · 0 0

Não. Você deve usar para alimentação geral fio 6mm, 4mm para alimentar chuveiros. Um chuveiro de 3800 watts, ligado na rede de 127 volts consome 29,9 A, imagine o que vai acontecer com seu fio, um aquecimento que pode causar incêndio. (Potência= tensão x corrente). Quanto mais grosso o fio, maior capacidade de corrente, menor aquecimento, mais segurança no seu patrimônio.

2006-11-24 21:48:48 · answer #3 · answered by Rogerio gaucho 1 · 0 0

O melhor é confiar na engenharia! faça o seguinte cálculo:

CorrenteTotal = ( Pot_Lamp1 + Pot_Lamp2 + ..... ) / 127

Exemplo: Se você colocar 3 lampadas de 100w em paralelo o cálculo fica assim!

CorrenteTotal = ( 100 +100 + 100 )/127 = 2.36 A

Então o fio com capacidade de 10 A aguentará!

Obs: Deixe uma margem de segurança de 30 % para baixo da capacidade do fio então não utrapasse os 7 Amperès, e tomando cuidado com a qualidade do fabricante do fio.
Também não deixe o disjuntor, que ligará as lampadas, maior que 10 A senão num curto circuito o fio queimará antes de desarmar o disjuntor.

2006-11-22 06:39:06 · answer #4 · answered by ? 5 · 0 0

Não entendo de eletricidade,mas sei,que,do relogio ate a caixa de distribuição,voce precisa usar no minimo o fio ou cabo 10,porque se voce colocar o fio 0,75,assim que os aparelhos eletronicos,tais assim como geladeiras,lavadoras,tvs,computadores etc.,havera um aumento de carga eletrica,os fios esquentam de tal forma,que tantos os aparelhos como a instalação podem irem para a cucuia.

2006-11-22 06:33:08 · answer #5 · answered by Dionysio 7 · 0 0

Caro bauruense.
Você até pode usar o 0,75mm, mas a norma NBR-5410 -Instalções elétricas em baixa tensão, estabelece que se use para iluminação a seção mínima de 1,5mm2.
O fio de 0,75mm2 aguenta até 10A, mas vc precisa verificar se o disjuntor que alimenta este fio não têm capacidade de ruptura maior que a amperagem do fio.
Por exemplo, se o disjuntor for de 15A, ele tem corrente de ruptura maior do que a capacidade do fio, o perigo é acontecer em caso de sobrecorrente de o fio queimar antes de desarmar o disjuntor.
Esta norma não manda na sua casa, mas se ela existe é para que possamos ter maior segurança nas instalações.

2006-11-22 06:24:40 · answer #6 · answered by Anonymous · 0 0