English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

1.無載試驗加額定電壓於低壓側理由為何呢?
2.無載試驗中瓦特計之指數,與實際之鐵損是否完全相同,如果要更精確應考量哪些損失?
3.為什麼變壓器無載時攻率因數很低、為什麼須用低功因瓦特計?

2006-11-22 17:53:05 · 4 個解答 · 發問者 西瓜 1 in 科學 其他:科學

4 個解答

無載試驗又稱開路試驗,自低壓側加入額定電壓,而將變壓器之高壓側開路.開路試驗時,低壓側所加入的激磁電流約為額定值之2~10%,繞組之損失不大,故銅損可以忽略不計.瓦特表之讀數為鐵心損失.
更精確應考量繞組電阻與漏電抗,此兩相非常小.
依據CNS變壓器試驗規定,因為變壓器實施無載試驗時,因沒有負載,其電流低,功率因數很低,所以要使用低功因瓦特計.
無載試驗功率因數公式:Poc/(VocXIoc)

2006-11-30 15:38:33 · answer #1 · answered by ? 7 · 0 0

1.為什麼要加低壓側?原因很簡單因為很多變壓器廠~廠內並沒有高壓電源~除非你是在士林大同等上市大廠才有~再者有電費考量~無載試驗並非區區只做負載試驗部份~還有銅,鐵損溫升或噪音試驗等等
2.其實變壓器本身鐵損很小~不信請參閱電**械第一章就知道F=ΦR所算出的值有多小了~至於誤差~一般使用者較不考慮~只會考慮變壓器的相間耐壓與絕緣還是PC值~這些都是會爆炸的因素!
3.因為只是鐵心激磁電流所以用低功因表就好了

2006-12-04 08:01:33 · answer #2 · answered by ? 5 · 0 0

先複製版大的一段話充字數,再簡單打幾個字當作回答,真是劣質啊!1111你怎麼都不改呢?版大,要是沒其他人回答就讓他自動移除吧,不要讓劣質回答存在於知識+上

2006-11-25 17:31:57 · answer #3 · answered by 龍斬澐 6 · 0 0

1.無載試驗加額定電壓於低壓側理由為何呢?電壓低較容易取得電源2.無載試驗中瓦特計之指數,與實際之鐵損是否完全相同,如果要更精確應考量哪些損失......鐵損是測的的功四率在簡掉銅損.....I2R3.為什麼變壓器無載時只須要鐵心的激馳電流那是電感性,攻率因數很低、當然須用低功因瓦特計(pf=0.1~0.2)

2006-11-23 15:57:58 · answer #4 · answered by 1111 7 · 0 0

fedest.com, questions and answers