請問各位大大...
我有一台3相480V60F的外氣空調箱...其外觀銘牌標示耗電量為5.6KW...滿載電流為9.03A...但是實際量測運轉電流卻僅有4.5多安培...
同樣的電壓供應(馬達轉速未量測)為何馬達卻沒達到滿載...連接的風管及出風口也沒設計為可調式...
想請問大大的是....1.一般三相馬達如果依其規格電壓供應給馬達...此時馬達是不是應該即為滿載狀態...2.如果不是有哪些可能會造成馬達未滿載狀態...3.該馬達並不是變頻馬達為何會有類似變頻馬達ㄉ特性...
謝謝大家幫忙
2006-11-22 11:56:45 · 5 個解答 · 發問者 勝賢 2 in 科學 ➔ 其他:科學
1.一般三相馬達如果依其規格電壓供應給馬達...此時馬達是不是應該即為滿載狀態.2.如果不是有哪些可能會造成馬達未滿載狀態
ANS:正常時應該滿載運轉,但是皮帶過鬆時電流會下降.請調整皮帶或換新皮帶.3相480V60F一般工場不會使用,桃園機場即是使用3相480V60F,你在那任職嗎?
3.該馬達並不是變頻馬達為何會有類似變頻馬達ㄉ特性...
ANS:主要因為負載大小的變化,而影響負載大小的變化的原因就是皮帶的鬆緊度.
2006-11-24 22:53:26 · answer #1 · answered by 六子 4 · 0⤊ 0⤋
到下面的網址看看吧
▶▶http://*****
2014-08-07 01:58:28 · answer #2 · answered by UZDWBGNLGBYX 1 · 0⤊ 0⤋
1首先要核對馬達銘版電源和頻率要跟提供的電源己頻率要一致,如有不同會影嚮電流.
2.用鉤表量馬達u,v,w,看三相電流是否和控制盤的電流表指示是否一置,如果相同,代表負載不夠,也就是馬達設計太大,
3.如果看數據,應該時用於半載的狀況.
4.這馬達應該不是變頻馬達,主要原因,變頻馬達的效率高.大部份變頻馬達都是用變頻器控制.
2006-11-25 18:15:50 · answer #3 · answered by ? 7 · 0⤊ 0⤋
1.三相馬達依其規格電壓供應給馬達,馬達並不會滿載,而是要看你給馬達的負載多重而定的,例如空調箱,當風阻大時,電流就會變大,風扇葉片小時,風阻小,電流就小。
2.馬達所需要施的力小,電流就會很小,這時候不可能滿載,且馬達長時間在滿載的話,馬達壽命會減短,因為太操了。
3.只要是三相馬達,都是靠頻率來控制轉速的,這是磁場的感應原理,都可以當作變頻馬達來使用,差別只在於,變頻馬達特性曲線不同可能跑在更高頻率
2006-11-25 11:11:56 · answer #4 · answered by 組合語言 5 · 0⤊ 0⤋
在空調箱馬達設計時,可以依據系統全壓,風量以及風機的效率,得到所謂的軸馬力,在依據此軸馬力去選用合適的馬達。一般這個選用的馬達額定馬力至少都會有10%以上的裕度。
所以回答你的第一個問題,除了在馬達廠的測試外,實際上現場應該不會,也不希望馬達運轉時達到滿載的狀態。
第二個問題,馬達沒有達到滿載的狀態,可能是
實際的系統壓力值比設計時低
實際的空調箱風機的效率比設計時高...等等
第三個問題
你用的馬達,應該不會有你說的變頻馬達特性。
以上供你參考
2006-11-25 05:08:33 · answer #5 · answered by cygcheng 4 · 0⤊ 0⤋