RS-485網路分布
──┬────────D+
──┼┬───────D-
││
├┼────device1+───device2+
│├────device1-───device2-
││
├┼────device3+
│├────device3-
點A
1.分布的接法,我要在哪邊加終端電組,device2?device3?點A?三個都要?
2.要加多少歐姆的電阻?
3.選用的線的阻抗會影響什麼?通訊長度?還是通訊速率?
4.最大通訊距離是指每個device到master device的距離,還是所有線的距離相加?
5.不外加強化訊號的設備下想要接的更長更遠,選用哪種線為佳?
希望知道的幫幫我一下,只回達其中一兩個也行。
2006-11-20 15:15:16 · 2 個解答 · 發問者 鉦傑 3 in 科學 ➔ 工程學
1.分布的接法,我要在哪邊加終端電組,device2?device3?點A?三個都要?
終端電阻目的在降低信號反射而造成干擾, 終端電阻應加在RS485 BUS的尾端,目前你的接法,終端電阻需加在 Dvice2 & 3
2.要加多少歐姆的電阻?
這要參考Cable本身的阻抗, 一般網路線Cat5阻抗是 13歐姆/100公尺, RS485規格是差動電壓為+-0.2V以上, 所以終端電阻必須參考傳輸距離集終端電阻個數
3.選用的線的阻抗會影響什麼?通訊長度?還是通訊速率?
線的阻抗會影響通訊長度及通訊速率(導線有雜散電感及雜散電容)
4.最大通訊距離是指每個device到master device的距離,還是所有線的距離相加?
一般RS485 都是串接, 通信距離是指總長度, 如果你用發散狀連接, 通信距離就很難說了
5.不外加強化訊號的設備下想要接的更長更遠,選用哪種線為佳?
當然是阻抗低的線而且最好是雙絞線, 網路線Cat5可用, 若要降低阻抗, 你可以多芯並接
希望知道的幫幫我一下,只回達其中一兩個也行。
2006-11-21 15:52:43 · answer #1 · answered by Denis 3 · 0⤊ 0⤋
幫忙更正
RS485是橋接不是串接!
2010-06-14 07:36:21 · answer #2 · answered by PLC s趙昌永s 7 · 0⤊ 0⤋