請問電流電驛以下的數據如何得來,有公式計算否?
1.始動電流(A)
2.分接頭(T)
3.時間整定(L)

瞬間元件
1.分接頭(T)
2.始動電流(A)

2006-11-18 07:03:57 · 2 個解答 · 發問者 Michael 1 in 科學 其他:科學

2 個解答

過電流電驛之於電力系統有如斷路器的眼睛,它隨時偵測幹線負載電流,如有系統短路或過載超出設定值時,即會立刻通知斷路器跳脫,隔離故障。過電流電驛的分接頭(Tap)及時間整定(Dial),通常於設計階段,即會依據系統條件,如幹線負載或變壓器之容量,決定分接頭(Tap)值,再依據上、下游斷路器協調條件,決定時間整定(Dial)值。微處理型的過電流電驛,還可以選擇不同的時間-電流特性曲線,如DT、SI、VI、EI等等,以符合不同需求。所以分接頭(Tap)及時間整定(Dial),是依據個別系統條件設定的,並沒有固定的計算公式。過電流電驛測試報告內,分接頭(Tap)及時間整定(Dial)兩數據,即是依據此設計值來的。而始動電流(A)則是由測試儀器,經由輸入模擬電流,得到電驛真正跳脫電流。原則上,始動電流(A)應該等於分接頭(Tap)設定值,不然也應該在誤差許可值內。如果始動電流(A)與分接頭(Tap)設定值相差太大,表示電驛精確度有差,可能會造成斷路器誤動作或延遲動作,這也是做電驛測試的目的,及早發現電驛狀況,確保電驛正確作動。瞬時元件也是,分接頭(Tap)是設計值,始動電流(A)則是測試儀器測出的實際跳脫值。

2006-11-20 13:44:18 · answer #1 · answered by 搜尋中, 請稍候....... 5 · 0 0

數位控制式過電流電驛(微處理型電驛)
數位控制式過電流電驛而言,其動作時間與電流之關係亦依定時性,反時性,反反時性及極反時性之關係,各特性曲線操作時間所採用公式及動作時間值(依據 IEC-255-4 CODE)敘述如下.
1.定時性(DEFINITE) 公式:(A)電流倍數(I)<20倍時
T=2X(M/10) 單位:SEC
T:電驛設定值 M:時間調整桿設定值 I:電流倍數
公式:(B)電流倍數(I)>20倍時
T=2X(M/10) 單位:SEC
2,反時性(INVERSE)
公式:(A)電流倍數(I)<20倍時
T=0.14/I^0.02-1X(M/10)單位:SEC
公式:(B)電流倍數(I)>20倍時 T=0.2M單位:SEC
3.反反時性(VERY INVERSE)
公式:(A)電流倍數(I)<20倍時
T=13.5/(I-1)X(M/10)單位:SEC
公式:(B)電流倍數(I)>20倍時 T=0.07M單位:SEC
4.極反時性(EXTREMELY INVERSE)
公式:(A)電流倍數(I)<15倍時
T=80/(I^2-1)X(M/10) 單位:SEC
公式:(B)電流倍數(I)>15倍時 T=0.03M單位:SEC
目前常看到之數位控制式過電流電驛之電流值設定有兩種,一是設定實際值.如三菱COC4-E1-MD型,其延時過電流電驛(51)之電流設定標置為LOCK-2-2.5-3-3.5-4-5-6-7-8(A),瞬時要素(50)之電流電流設定標置為LOCK-20-30-40-50-60-70-80(A),另一種數位控制式過電流電驛如GE.其是設定PU值,假設此電驛之輸入額定電流為5A,則設定之值為此5A之倍數目前有一種電流設置為Is=0.05~2.4
簡單介詔,希望對你有幫助

2006-11-22 20:43:51 補充:
保護電驛的共同特性如下:1.始動值:誤差在規範5%.2.瞬時電驛之動作時間:於2.0pu標置設定輸入電流測得的時間:電磁型:40ms以下靜態電驛:接有輸出電驛者為35ms. 無接點電驛者為25ms.過流電驛:通300%標置值之輸入時其特性在(正負)12%以內. 通500%標置值之輸入時其特性在(正負)7%以內. 通1000%標置值之輸入時其特性在(正負)5%以內.