誰可以告訴我打樁,工程(建築構造)標準級數N值
建築工程會提到的標準級數N值定義是什麼
2006-11-16 04:36:29 · 1 個解答 · 發問者 ? 2 in 藝術與人文 ➔ 其他:藝術與人文
下面這問題的最佳解答不對,請勿引用。
如何做標準灌入試驗(spt)http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1306061814753&r=w#openions
2006-11-17 18:30:02 補充:
你所說的是土壤的「標準貫入試驗」,不是打樁,但打樁時,施工人員應該了解並分析該工程使用什麼型式的樁錘?打什麼樣的樁?現場土質如何?每貫入一呎要打擊幾下?每天每週每月產值若干?作為施工報告,也作為充實自己的施工經驗。
下面是「標準貫入試驗」的簡介:
標準貫入試驗 (Standard Penetration Test,簡稱SPT)
標準貫入試驗是一個現場動態貫入試驗,為提供土壤地工性質資訊而設計的。標準試驗方法詳述於英國標準BS 1377-9與ASTM D1586。標準貫入試驗是提供地層土壤密度的一項指標,它是以一只落錘將一支取樣管打入土層裡三十公分所須的打擊數表示該土層的阻抗值,較硬土層須要較多的打擊數,較軟土層則須要較少的打擊數。
試驗方法
標準貫入試驗是使用一支劈管取樣管,外徑50mm內徑35mm長度大約650mm,劈管是用兩支半圓形管子組成,可分開方便取出土樣。先鑽孔鑽到要取樣的土層的表面上,用一只重量63.5kg的滑動鐵錘由落距760mm高處將取樣管由該土層表面打入擬取樣的土層裡。每次試驗打入地面下450mm,分三等份打,每次打150mm,記錄每次打入150mm所需的打擊數。最上層150mm的打擊算是定位打擊。第二層150mm與最下層150mm這兩層所需的總打擊數就是「標準貫入阻抗值」(英文叫standard penetration resistance),也就是「N值」 (英文叫 N-value)。如果土層太硬,打了50下仍不足以貫入150mm深,或三層合計打了超過了100下,或連打10但下好像都打不下去,或是土層太軟一打就下去很多,遇到這類情形則都要停止打擊並予以記錄實際貫入深度與打擊數,再按照試驗標準程序處理,標準試驗程序細節可參閱ASTM D1586。打擊數,N值,是提供地層土壤密度的一項指標,常用在大地工程的經驗公式中。
目的
標準貫入試驗的主要目的是提供顆粒性沉積土層相對密度的一項指標,沉積土層例如沙子與礫石,實際上是不可能取得未擾動土樣的。此試驗的優點與偉大的貢獻和它被普遍使用的主要原因是因為它的簡單和價廉。雖然由試驗結果推斷的土壤強度參數只是近似值,但試驗結果對於無法取得良好鑽孔樣品的土壤,例如礫石、沙子、沉泥、含沙或含礫石的黏土和軟弱的岩石,提供了對土壤性質很有用的指向。在對於所取得的未擾動土樣有疑慮時,例如高沉泥質或高砂質黏土、硬黏土,改用此試驗法另取土樣並檢核其土壤性質常較有利。
標準貫入試驗的N值的適用性視土壤類型而定,最適用於細顆粒沙質土壤,其次對粗砂與沉泥質砂亦可提供合理的結果,然而對於黏土與礫石土壤的測試結果則非常不具代表性。
2006-11-17 13:30:02 · answer #1 · answered by travelpa 7 · 0⤊ 0⤋