請問各位大大
現在為PLC接通訊模組與人機通訊
如果我要改成直接由PLC接連接線與人機通訊
請問有哪些設定要修改
感謝指教

2006-11-15 21:06:55 · 8 個解答 · 發問者 宏銘 1 in 電腦與網際網路 網際網路 其他:網際網路

各位大大 不好意思 plc型號為三菱 A1SH
好像傳輸線的接點要重新焊接過
感謝指教

2006-11-20 17:42:01 · update #1

8 個解答

伱用那一家的PLC?
只要改通訊設定就好~簡單的講你的PLC程式中有關通訊模組的程式把他廢了!
再檢查HMI的通訊設定是否和PLC通訊設定一致~
最後再檢查通訊腳位~這樣就完成~

2006-11-20 23:43:17 補充:
承上述...A series 應該是RS422找到Tx+ Tx- Rx+ Rx-在HMI和PLC間T接T, R接R, +接+, -接-, 就連上

2006-11-20 23:47:29 補充:
補充若HMI上面沒有RS422確有RS485你可以試試用Tx+和Rx+短接, Tx-和Rx-短接, 再連到HMI的RS485若HMI上面只有剩下RS232, 就要用converter --> RS232轉RS422/485接法一樣!

2006-11-17 07:31:45 · answer #1 · answered by 老頭子 4 · 0 0

九卅體育網
TS77.CC

2014-10-20 04:44:18 · answer #2 · answered by Anonymous · 0 0

到下面的網址看看吧

▶▶http://qoozoo201409150.pixnet.net/blog

2014-09-17 09:22:32 · answer #3 · answered by Anonymous · 0 0

到下面的網址看看吧

▶▶http://*****

2014-08-15 15:07:14 · answer #4 · answered by Anonymous · 0 0

1. 先確認PLC與PRO-FACE可共同使用的通訊模式與硬體結線模式
2. 將現有運轉中的PLC與人機程式皆先再備份一次, 以確保變更失敗時能回復現有模式運轉, 不影響現行功能.
3. 自行依PRO-FACE手冊所提供的資料製作新連結線, 或是花錢向PRO-FACE經銷商購買.
4. 確認CPU受控硬體設備是否皆在可掌握狀態, 並先想好緊急應變處理方式以應付突發狀況.
5. 確認PLC端通訊格式及參數.
6. 變更PRO-FACE人機端通訊埠之通訊格式與參數與PLC相對應
7. 以新通訊線連結PLC CPU通訊埠與人機通訊埠
8. 確認人機左下方並未出現錯誤或PLC通訊異常等訊息
9. PLC若有通訊指示LED則確認該通訊登是否正常閃爍
10. 在人機上確認每個狀態監視點, 數值或曲線紀錄皆在正常合理狀態.
11. 再次確認前述"第4點"內容後, 開始在人機上試著操作各個按鈕或數值輸入並觀察各受控點與監視點的狀態或數值是否合理.
12. 若無異狀則轉換成功.

2006-11-18 21:47:31 · answer #5 · answered by Jack TAN 7 · 0 0

麻煩先確定是什麼樣的PLC…
才可以知道要如何通呀…
台灣普羅菲斯的網站上有連線的資料
http://www.proface.com.tw/

2006-11-18 09:18:48 · answer #6 · answered by 小文文 2 · 0 0

建議:PLC的機種別要說明一下

2006-11-16 20:36:33 · answer #7 · answered by ? 2 · 0 0

pro-face與pc的傳輸線有嗎 接著設定comport就好了 如果是usb的就進到裝置管理員去看目前使用中的 port 其他照原設定

2006-11-16 03:11:15 · answer #8 · answered by bob 2 · 0 0