請問110V電源 連接2P的NFB 中性線也是要連接其中1P嗎?
還是可以只將火線連接就好?
若只連接火線,那2P的NFB會作用嗎?
謝謝
2006-11-14 07:15:26 · 5 個解答 · 發問者 sdgundan 1 in 科學 ➔ 其他:科學
先看看台電屋內線路裝置規則相關之規定:第五十五條 被接地導線之保護應符合左列規定:多線式被接地之中性線不得有過電流保護裝置,但該過電流保護裝置能使電路之各導線同時開啟者,不在此限。單相二線式或三相三線式之被接地導線如裝過電流保護裝置時,該過電流保護裝置應能使電路之各導線同時開啟。所以原則上,中性線是不需要連接斷路器,如果一定要接,也要使用可以與電源線連動開啟者。2P NFB只接一條火線,過電流或短路事故時,仍會跳脫,且因為2P連動,兩極會一起跳脫。
2006-11-15 04:21:21 · answer #1 · answered by 搜尋中, 請稍候....... 5 · 0⤊ 0⤋
不管是三相四線或三相三線或單相三線或單相二線系統其NFB都要接,不然無作用.
三相四線用4P NFB
三相三線用3P NFB(三相三線三角非接地電路)
單相三線用2P NFB(單相三線接地電路)
單相二線用1P NFB(單相二線接地電路
以上是簡單的NFB極數選用
2006-11-14 15:13:21 · answer #2 · answered by ? 7 · 1⤊ 0⤋
【NΦ相 不接NFB】
中性線也是要連接其中1P嗎?
答: 中性線NΦ相直接到NΦ相銅牌鎖上螺絲,火線要經無熔絲開關NFB。
若只連接火線,那2P的NFB會作用嗎?
答: NFB會動作。 2P的NFB比 單P貴,沒人會那麼使用,是因為浪費掉另1P開關。
◆3Φ(相)4L(線)﹑1Φ3L﹑1Φ2L都要接NΦ(相) 。3Φ(相)3L(線)不用接NΦ(相) ,缺1線是NΦ(相) 。
註: 有些較佳廠牌的2P NFB,開關是用1個蓋子套上,讓NFB兩個一起動作,所以單獨使用1個時,可用一字起子,將連動蓋子翹起移除就不會連動。
2006-11-14 20:44:27 · answer #3 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
你的110V是單相還是三相的?
如果是單相的會有二條線一<紅、黑>(火線)
一白(中性線)接到2p的NFB二者都要接
如果是三相的會有三條線一紅一黑一白(中性線)
只連接火線~不會動作的~
2006-11-14 07:22:50 · answer #4 · answered by ? 2 · 0⤊ 0⤋
既然都說110V有中性線這名詞,幾乎是指單相電源,中性線通常不通過NFB,直接固定在螺絲上,並直接在螺絲上施行系統接地,所以一條火線使用1P的NFB就可以,假如中性線要經過NFB也可以,這時就要使用2P的NFB,而且要讓NFB動作時兩個一起動作,所以就要連動,連動蓋子記得蓋好,否則一發生跳脫會讓負載低的一端電器燒毀。
2006-11-14 10:00:40 · answer #5 · answered by 第一次被榴槤砸到的感覺 7 · 0⤊ 1⤋