一、最近實驗室要增加配電目前只有220V三相電源
而我有四種電器1、空壓機三相220V,30A
2、電源供應器三相 (輸出規格200A-150V直流),廠商跟我說至少 要有75KVA的電力供應,應該是因為他效率小於0.5吧。
3、電子負載單相 220V 10A
4、動力計 三相 30KVA
請問以上我總共需要拉多少的安培數?
我的算法是S = 根號3* I * V ,所以電源供應器要約 196.8A 動力計 要約78.7 A
再加上其他兩個儀器,所以我總共需要拉315.5A 而每一條線是需要105A
再乘上1.25倍,所以要拉的線是131A,那我大概用150mm^2的PVC電線就可以了?
參考資料:http://law.moj.gov.tw/Scripts/Query4B.asp?FullDoc=%A9%D2%A6%B3%B1%F8%A4%E5&Lcode=J0030018
請問我以上的計算有問題嗎?
二、進配電箱後,配電師傅跟我說無熔絲斷電器"NFB 3 P 250A 30KA "這個規格就可以給我的電源供應器用,請問這樣對嗎?如何計算的呢?
那我其他的儀器該如何配給無熔絲斷電器,要怎麼配呢?
三、目前用的電線,師傅用250mm^2,我查了一下是可用到300A,配合以上的電力需求,是不是留太多餘裕了呢?
謝謝大家
2006-11-13 13:55:51 · 2 個解答 · 發問者 someboy 1 in 科學 ➔ 工程學
再請問一下"NFB 3 P 250A 30KA"
NFB代表什麼意思,KA代表什麼?
"3-200mm2 PVC, E22mm2,管徑80mm PVC"
請問一下E22mm^2是什麼,而為什麼要有管徑 80mm PVC
謝謝
2006-11-14 07:18:26 · update #1
一、配電電源:三相220V,設備包含:三相220V,30A空壓機,使用3P 50AT NFB為分段設備,線徑採用3-14mm2 PVC, E5.5mm2,管徑28mm PVC。三相220V,75KVA電源供應器,滿載電流196.8A,使用3P 250AT NFB為分段設備,線徑採用3-200mm2 PVC, E22mm2,管徑80mm PVC。單相220V,10A電子負載,使用2P 15AT NFB為分段設備,線徑採用2-2.0 PVC, E2.0,管徑16mm PVC。三相220V,30KVA動力負載,滿載電流78.7A,使用3P 100AT NFB為分段設備,線徑採用3-50mm2 PVC, E8mm2,管徑52mm PVC。以上總負載30A+196.8A+10A+78.7A=315.5A,不過因為電源供應器實際耗電應該不會真的到75KVA,或考慮需量因素,總開關使用3P 300A應已足夠,幹線應採用3-250mm2 PVC, E50mm2。三相電流是每條線都需要用到額定電流,非你所算的每條315.5/3A=105.2A。二、三相220V,75KVA電源供應器,滿載電流196.8A,抓個1.25倍裕度, 使用3P 250AT NFB為分段設備剛好。三、目前用的電線,師傅用250mm^2,我查了一下是可用到300A, 配合以上的電力需求,是不是留太多餘裕了呢? 不會,經由第一項分析,師傅留的剛剛好。
2006-11-14 14:31:26 補充:
NFB是無熔線斷路器(No Fuse Breaker)的縮寫。30KA是此NFB的短路容量,也就是說此NFB可以承受30KA的電流通過,還可以正常跳脫。選擇KA數與你系統有關,台電系統容量、變壓器容量、電源箱與變壓器的距離、線徑等,都會影響選擇的KA數。3-200mm2 PVC, E22mm2,管徑80mm PVC3-200mm2 PVC表示三相幹線採用200平方PVC電線三條,E22mm2表示接地線採用22平方PVC電線一條,管徑80mm PVC表示上述四條線應當敷設於80mm(3吋)PVC管中。
2006-11-13 18:46:08 · answer #1 · answered by 搜尋中, 請稍候....... 5 · 0⤊ 0⤋
150Vdc 200Adc是DC馬達的話 Iac=0.816XIdc=0.816X200=163.2Aac
總電流=163.2+30+10+78.73=281.93Aac
供應DC馬達的NFB選用=1.25X163.2=204A選用250A可以,但是KA數是要計算故障電流才能選用,或是參考電工法規的規定.
動力計NFB=1.25X78.72=98.4A選3P 100A
電子負載NFB=10X1.25=12.5A選2P 15A
空壓機NFB=1.5X30=45A選3P 50A
至於KA數要計算,一般選用30~50KA(負載電流大,KA俞大)
2006-11-15 20:31:11 補充:
NFB:NO FUSE BREAKER(無熔絲斷路器)3P代表3極用於三相三線系統250A指額定連續電流或跳脫電流30KA:代表額定啟斷容量有30KA所謂啟斷容量即表示斷路器啟斷故障電流的能力,3-200mm2pvc代表使用PVC電纜200mm2有三條.E22mm2代表接地線用22mm2.管徑80mm PVC代表採用80mmpvc管來施工(將四條線安裝於此管徑).IC:額定啟斷容量
2006-11-16 19:12:21 補充:
工業上使用的無容絲斷路器,其設計及製造依據之標準有CNS C4085,JIS C8370,IEC 947-2,因使用條件繁雜,所需求之品質可靠度較高,且特性要求較嚴苛,基本上,在選用時須考慮電壓,電流,頻率,交直流用,配線方式,周圍溫度,負載種類,短路電流大小等條件.
2006-11-17 20:04:32 補充:
配電用斷路器的常規使用狀態...依據JIS C8370,JEM 1071周圍溫度:-5~40度C ,但24小時平均值不超過35度C相對濕度:45~85%標高:2000m以下,又超過1000m者,就濕度試驗以及耐壓試驗,考慮氣壓校正就可以.周圍氣體:過度的水蒸氣,油蒸氣,煙,塵埃,鹽分,腐蝕性物質等,不能在周圍氣.