為什麼從電廠發電機送出來的電,還要再加高電壓才送出? 麻煩大家了 ~~

2006-11-13 08:34:59 · 5 個解答 · 發問者 1 in 科學 其他:科學

5 個解答

因為 電線裡面有電阻 如果發電廠出來的電壓太小所有的電壓降都跑到電線上去拉~~
而且從發電廠到你家共百公里遠...想必電線一定也用一堆巴~?電線一多 電阻就很大了~~
所以摟~發電廠送出來的電都一定是高壓電 這樣電線上面的電阻愛將多少給他降
降到最後 只要不要低於我們再用的110伏特就好ㄖ~
這個是主要原因之一~~

還有~功率的關係 P=VI (P功率 V電壓 I電流)
如果你要的功率是30W 那你電壓可以30伏特 電流1安培
也可以變成 1伏特30安培
但是電流一大 電線的就越粗 電流越小電線越細
如果你是老闆 你會選哪個哩???
電流大電線粗 電線粗就要花錢
電壓大電線細 電線細錢就不用花這麼多

這個是我用最最最最簡單的模式跟你說ㄖ0.0

2006-11-13 12:11:53 · answer #1 · answered by may 1 · 0 0

最簡單的方式就是 你把電想成水 水要傳的遠 就要加壓 越遠 壓力就越大 相對的 電輸送也需要電壓推動 因為電線裡面有相對的阻抗 水是管阻 電是線阻.... 要克服這些問題 當然就是在送出去的同時加壓 讓傳送的壓力變大 這樣才送的遠

2006-11-15 17:25:21 · answer #2 · answered by Matt 小霖 2 · 0 0

一般而言,電力系統涵蓋以下三個主要部份:發電,輸變電,配電.
通常發電廠均設在遍遠地區,因此需用長距離的輸電線將電力輸送到用戶端.為減少輸電損失及線路壓降,輸電線路必須提高.因此電廠發出之電壓(通常為11KV至20KV左右),均先經由昇壓變壓器加以提高後,再送到輸電線,然後再經變電所適當的降壓後,以配電線路分送給各個用戶.

2006-11-13 11:43:59 · answer #3 · answered by ? 7 · 0 0

輸送更多的電量,需要更粗的電線,發電廠送出的電量很大,可能需要直徑幾公尺或幾十公尺的電線,幸虧電功率等於電壓乘以電流,既然無法使用直徑太粗的電線,轉個角度改用高壓電傳輸,也可傳送相同的電功率,另外高壓傳送時電線的電阻所產生的損耗換算成比率就算很低了。

2006-11-13 09:58:32 · answer #4 · answered by hung 3 · 0 0

為了減少線路的損失
P=VI,要傳送同樣功率,電壓越高,電流越低。而線路都有阻抗R,
會有損失=I^2*R,故提高電壓,讓電流下降,可以減少線損失。

2006-11-13 09:07:30 · answer #5 · answered by 志偉 2 · 0 0