明天我家要停水
我家現在是樓上有水塔
明天沒水
要從水塔放水下來使用
結果我爸說要把"自來水的總開關關掉"
水塔的水才不會流掉
有這麼一回事嗎
自來水總開關這麼爛喔
2006-11-07 19:00:59 · 3 個解答 · 發問者 Gun 1 in 家居與園藝 ➔ 維修
我爸說上次沒關
把水塔的水都流掉了
不知是真是假
我家屋齡很久了
又有改建增高樓層
不知道是不是因為這樣
水路才會相通
有沒有人可以跟我說明一下
自來水的總開關 會不會逆流出去阿
2006-11-07 19:32:40 · update #1
請問怎麼看上水跟下水管有沒有接在同一跟
我是有看到從一樓有一條水管一直到水搭的上方
然水塔供3樓用水
缺水時 水塔下方還有一條管路
平常是鎖住的
只要一打開 水就會流到下面1樓去了
請問這樣算是有接在一起嗎
在請問一下
如果平常時候
水壓不足
從我家自來水總開關跑進來有算錢的水
會不會再逆流出去阿
如果水有逆流
看水表看的出來嗎
2006-11-08 14:54:03 · update #2
請問上水管從配會不會很麻煩
請問加個逆止閥
大概要多少錢
2006-11-08 15:13:51 · update #3
正常來講,自來水應該是單獨一根水管上水道水塔,有浮球開關控制水位,水塔的出水管再配到房子裡面使用,但是很多舊房子(尤其是增建),水電工為了節省材料和工時,(或許他們不是很內行)把上水和下水管接在同一根,平時靠自來水的水壓使用,水壓不足時,水塔裡的水就流下來使用,這樣雖然可以用,但是水塔裡面的水並沒有循環使用,會有臭味,而且停水時會發生逆流的問題,最好是把上水管重配,徹底解決您的問題.但是如果不想太麻煩,可以在水表後面加裝一個"逆止閥",讓水只能進不能出,就不必每次停水都要去關水表開關了.
2006-11-10 00:11:26 補充:
如果確定水表後面的水管是直接到水塔,而水塔的出水管平常是鎖住的,那就不是上下水管同一根 , 而是出水管在家裡的某處跟水表的進水管有相通,用逆止閥也可以解決,費用大概在500~1000元左右,如果要打鑿的話,看現場估價,不會太貴的,只是很多水電不做這樣的"小工程".
2006-11-08 04:36:58 · answer #1 · answered by 阿斌 4 · 0⤊ 0⤋
平常水塔是蓄水的但停水時,水塔的水會到流你們才能有水→〈水塔蓄的水〉若自來水總開關沒關水會被許多住戶分光你想嘛!水是怎麼到你家水塔的水塔的水又怎麼流進你家的一定是共通循環嘛不然 水塔的水不就早臭了,還長青苔了嘛!快去關吧!否則沒水不但被你爸罵,還很不方便哦
2006-11-08 03:24:05 · answer #2 · answered by joanna 5 · 0⤊ 0⤋
不用關吧…
自來水管路和水塔的供水管路是不同管路
也不可能把自來水的進屋管配到水塔的出水管
所以自來水的總開關不必去動它沒關係。
2006-11-07 19:26:41 · answer #3 · answered by 炎影 7 · 0⤊ 0⤋