我住高雄市,太陽能熱水器裝置到今已經六年,最近一年以來,太陽能熱水器先是『加熱棒』故障,換新。沒多久開始遇到晚上洗澡洗到沒有熱水的情況,上頂樓查看,發現「電箱」上的2個小燈(橘、綠燈)都不亮!於是打開電箱,將已經跳到OFF的斷電裝置扳到ON狀態! 沒多久又是洗到沒熱水,又查看電箱,又是斷電狀況,又得手動將斷電裝置扳到ON狀態! 隔沒幾天遇到下雨,已經很害怕洗冷水的我,主動至頂樓查看電箱,昏倒!又跳電了!心理想的是莫非有小偷在跟我開玩笑! 一氣之下,電箱加了小密碼鎖,另外鑒於先前修理師父說過下雨會因潮濕而跳電,小電箱也罩上「資源回收專用的塑膠袋(透明較厚那種)」 現在要冬天了,日照也比較少了,這幾天也開始漂一些毛毛雨了,我所煩惱的「電箱跳電」事件又發生了!五天裡面,有三天發生跳電事件,往往前一天傍晚將跳到OFF的斷電裝置扳到ON狀態,隔天一早查看還是正常狀態。到傍晚再去查看又跳電了! 我想問的是: 1、這個令我頭痛一年多的「電箱」裡面,可以手動ON、OFF裝置的東西,叫什麼『名字』?2、這個裝置時常不知為何原因,由ON跳到OFF,為什麼?3、要換掉它嗎?還要更換哪些東西勒(例如:保險絲)?我只求一次解決全部問題!4、還是這個裝置,包括整個太陽能熱水器,有什麼問題? ※懇請專業答覆,20點奉送!感激不盡!※
2006-11-03 06:28:23 · 4 個解答 · 發問者 ? 5 in 家居與園藝 ➔ 維修
你問ㄉ會跳脫ㄉ”東東” 應該是漏電斷路器,而漏電斷路器會跳脫基本上有漏電ㄉ可能比較大雖然各家ㄉ接線方式是不太一樣,但其原理都差不多,附上太陽能熱水器ㄉ電路圖供你參考看看
圖片參考:http://tw.yimg.com/i/tw/ks/icon_star1.gif
感謝您詳細的說明..謝謝 希望能幫ㄉ上妳^^
2006-11-03 10:44:52 · answer #1 · answered by ~無止盡ㄉ等待與傷害~ 6 · 0⤊ 0⤋
1.無熔絲開關 NFB(no fuse breaker)或是漏電開關ELB(因為屋內線路裝置規則59條,有規定潮濕地方要加裝漏電開關)因為都是黑色所以無法確定是什麼但外型有差別
2.如果是NFB是因為你使用的器具電流大於NFB額定電流所以跳脫
如果是ELB那就是有漏電了所以漏電開關會跳脫
3.要先了解是什麼東西如果是NFB那須先了解熱水器的額定容量假設是8KW
及額定電壓........公式:容量/電壓=電流....三相器具要多除1.732
設是單相8000W/220V=36.3A(安培)選用50AT級的NFB
假設是三相8000W/220V/1.732=20.9A選用30AT級的NFB
電線大小也要注意
8mm可承受33A 14mm可承受50A
電線的安培容量要大於等於NFB,才不會電線燒了開關還不動作
如果是ELB那就要查看哪裡的電線漏電
4.太陽能熱水器基本上有2個器具,1個是太陽能另1個是電熱水器
假設你設定洗澡溫度是50度,太陽能熱水出來沒到達50度時此時由電熱水器加熱至50度方可輸送到水龍頭
2006-11-08 12:22:34 · answer #2 · answered by 曉鑫 2 · 0⤊ 0⤋
1、漏電斷路器 or 無熔絲開關
2、以漏電斷路器來講會跳脫是漏電了,以無熔絲開關是過載
3、以個人曾裝過三久經驗~~
直接找太陽能經銷商修理…
現在三久已改微電腦控制方式,控制盒裝於室內 監控溫度、時間控制、加熱控制、、、、
如是三久太陽能熱水器的用戶就問經銷商看能否改裝微電腦控制
省的每次有問題就爬上頂樓查看
2006-11-03 17:26:41 · answer #3 · answered by ? 4 · 0⤊ 0⤋
1、這個令我頭痛一年多的「電箱」裡面,可以手動ON、OFF裝置的東西,叫什麼『名字』
答:無熔絲開關或者是漏電斷路器
2、這個裝置時常不知為何原因,由ON跳到OFF,為什麼?
答:無熔絲開關有安全電流, 你可以注意看 有寫20A~100A
代表無熔絲開關的安全電流到多少,超過就會自動跳脫.
3、要換掉它嗎?還要更換哪些東西勒(例如:保險絲)?我只求一次解決全部問題!
答:需要檢查看是什麼東西故障吧!
1,本身設備漏電或短路
2,電熱管有問題,也會這樣,大部分的電熱管都會分成3段(大中小)
可能是中段及大故障,
4、還是這個裝置,包括整個太陽能熱水器,有什麼問題?
常理來說 因該是電熱管壞掉
2006-11-03 06:50:04 · answer #4 · answered by ☆小建╭★♂ 2 · 0⤊ 1⤋