English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

某棟高級商業大樓,每層樓地板面積為280坪,共計22層。每層室內設備除照明、插座外,另有3相220V 70A 100噸水冷空調器1台、3相220V 9A 3HP冷卻水塔馬達1組、3相220V 6.5A 2HP送水馬達1組,單相110V RO冷熱冰三用飲水機水器2台(熱水750W、冰水210W)。大樓外部設有160KW廣告霓虹燈一組,每天於1830時開啟至2400時,公共設備(施)包含照明、一樓及十一樓分別設置3相220V 9A 3HP抽水馬達兩台(交替運轉)、3相220V 5KW智慧型客貨兩用電梯兩座。試設計此棟大樓每個分路線徑、供電電壓線路、NFB規格容量、分電盤及其結線圖。

有人會配嗎?
好難喔...完全看不懂啦!!

2006-11-01 13:33:15 · 4 個解答 · 發問者 無法飛翔的天使 1 in 家居與園藝 布置與改裝

嗯...我們老師就只給我們這些而已
請問是哪部分的資料不齊全啊?
我已經好不容易算完一題了...
這題真的是算不出來了

2006-11-01 17:11:16 · update #1

嗯...我們老師就只給我們這些而已
請問是哪部分的資料不齊全啊?
我已經好不容易算完一題了...
這題真的是算不出來了

2006-11-01 17:11:18 · update #2

嗯...我們老師就只給我們這些而已
請問是哪部分的資料不齊全啊?
我已經好不容易算完一題了...
這題真的是算不出來了

2006-11-01 17:12:17 · update #3

4 個解答

首先必須先跟你們老師確認以下幾點
1.配電方式是使用三相三線式或三相四線式,因為這會影響單相110V及220V的電源是不是需要直接使用變壓器。
2.是不是要提供控制電源給空調器,且電流值為多大。
3.要設計多大的故障電流值。
4.電纜導管是使用XLPE亦或PVC。
5.各樓層最大配線長度為多少。

如果得到上述資料你可以依下列步驟進行設計
1.將各個供電回路分別計算出電流值,在依照電流值查找對應的線徑(包含接地線),以及NFB之AT及AF值。

2.依各回路線徑依其配線長度計算出各回路之電壓降值,並確認是否在允許的百分比內(一般為3%~5%之內)。若超出則需加大線徑,並重新計算電壓降至允許範圍。

3.加總單一樓層的所有回路電流值,依此加總電流值選擇適當的來源線徑及分電盤的NFB(AT,AF)值。

2006-11-02 04:16:53 · answer #1 · answered by cygcheng 4 · 0 0

這樣的問答.另在下啼笑皆非.

2006-11-01 23:02:20 · answer #2 · answered by 紫田 7 · 0 0

其實這題並不難
只要有基本配線的觀念就可以
解法如下:





























唯一的解法就是
去問老師就是最好的解決方法

2006-11-01 18:45:24 · answer #3 · answered by X 2 · 0 0

總安培數3669.5A,設計大樓電機圖,沒水電技師蓋章屬無效。
考題還是???

酸......

2006-11-01 14:18:48 · answer #4 · answered by ? 5 · 0 0