老是搞不懂氣密窗與隔音窗在機構上或材質上有何不同,是否玻璃比較厚的就是隔音窗?
2006-10-30 18:57:36 · 2 個解答 · 發問者 彬 5 in 家居與園藝 ➔ 布置與改裝
重點在於窗戶的設計結構及鋁材厚度,玻璃材質上的不同。
較好的窗戶都會送至實驗測式,
一般而言現在的氣密窗已經取代了傳統窗,
要夠氣密才能達到基本的隔音效果。
所以氣密窗有以下幾個規格:
1. 抗風壓 240Kg/㎡以上,數值越高代表承受力量大可以裝在越高的樓層。
2. 水密性 50Kg/㎡以上,數值越高代表水越不容易進入室內。
3. 氣密性 2M3/㎡.hr以下,數值越低表示漏氣量低,
漏氣量低在風大時就不容易造成風切聲的噪音。
4. 隔音性 49dB,數值越高隔音性越好。
提拱一個網址及TEL產品有實驗數據,是我比較過隔音最好的門窗。
www.jka.com.tw 0800013135
(內有實驗數據-音頻4000韾音穿透損失高達49.43dB)
從網站資料也可自行多做比較。
2006-10-31 21:46:35 · answer #1 · answered by 凡賽斯 6 · 0⤊ 0⤋
氣密窗與隔音窗所採用的材質沒有特別的規定,不過就其功能性而言廠商應該提供有關氣密或隔音經過政府機構或學術機關的相關測試,並且有具體的文件報告才是所謂的氣密或隔音產品。氣密是隔絕裡外之間的氣流,類似隔離空氣般的效果。隔音是隔離外來聲音的穿透。基本上隔音的等級優於氣密,隔音於製作所需的技術要比氣密高出許多。玻璃較厚只是隔音處理的許多要素之一。對於隔音有興趣就去參考相關專業的部落格:http://tw.myblog.yahoo.com/sealgap/
2006-10-31 03:46:30 · answer #2 · answered by L 7 · 0⤊ 0⤋