分離式冷氣管線超過10米是否會影響冷房能力及耗電量又對壓縮機壽命是否會影響?相望各位大大可以提供確切數據以供解惑

2006-10-28 13:52:59 · 5 個解答 · 發問者 納爾遜 1 in 家居與園藝 維修

5 個解答

一般我們所知道的冷媒管長度過長,將導致冷媒的飽和溫度升高,降低冷卻能力。而冷媒管的壓降與飽和溫度升高成正比關係。

冷媒管的壓降計算公式如下
∆p = Actual ∆p x Le + ρg(Level difference) 。
Le為等效長度
ρ為冷媒密度
Level difference表示高低垂直距離差
g為重力加速度

由公式來看,一般冷媒水平安裝過長,對冷房能力下降會有影響,不過整體上的管路壓損將比有高低位差安裝的冷媒管來的小。
依我之前所做的計算多10m的水平管路將對冷媒增加0.4度K的冷媒飽和溫度。
但如果有包含垂直管路這值可能介於0.4~0.7度K之間,相對的對冷卻能力的影響更大。
至於耗電量管路加長,冷媒使用量也必須增加,壓縮機的單位冷媒質量增加。耗電量當然也增加,只不過整體管路上所佔的冷媒量可能不到30%,所以實際上管路加長所增加的冷媒對壓縮機的耗電量影響上並不很明顯。另外壓縮機因為負載加大,相對的使用壽命也會有一定程度的縮短。
以上參考看看

2006-10-31 04:15:28 · answer #1 · answered by cygcheng 4 · 0 0

到下面的網址看看吧

▶▶http://qaz331.pixnet.net/blog

2014-11-04 18:55:55 · answer #2 · answered by Anonymous · 0 0

這種問題我想可以請教較有多年經驗的專家會比較正確也比較詳細唷
冷氣家空調王http://www.vrv.com.tw/
VRV的專業網站

2007-01-06 20:15:31 · answer #3 · answered by ? 6 · 0 0

冷房能力則與管路長短無關.個人不太同意.其他的是贊同.

2006-10-28 21:48:09 · answer #4 · answered by Anonymous · 0 0

一般分離式冷氣是以15米為一界限
超過此一距離,則需做其他配套措施,如存油彎、再加些冷凍油…等
太長的管路,就得多補些冷媒,在耗電量上是有增加啦,但不多…
冷房能力則與管路長短無關,只要冷媒量足夠都會冷,途中的長管路造成的熱消耗我想人体該感覺不出才是。
可是如果沒有做上述的配套措施,壓縮機可能不到半年就掛了也不一定
ps,如果這10米是高低差,最好也是做個存油彎保護一下

2006-10-28 19:37:57 · answer #5 · answered by 炎影 7 · 0 0