我們的房子是新房子共五樓
我們買在五樓是雙拼有電梯的公寓
冷氣拉管時
8cm的洞穿洗直樑 一條橫綁的鋼筋截斷
洗洞師傅 回覆說安全
就請各位專業人士 告知是否影響安全結構?
房子未來的安全考量及彌補措施
十分感謝
2006-10-24 05:51:20 · 4 個解答 · 發問者 冷淡 2 in 家居與園藝 ➔ 布置與改裝
影響當然是有..不過不至於影響安全。截斷一根橫向鋼筋,應該是截斷了箍筋、減少了樑的有效斷面積。箍筋是用來提供樑的圍束力,只弄斷一跟問題不大。強度當然會稍微減弱,不過結構設計上都有安全係數,不會有立即性的危害的。不必特別去補強,畢竟只是一個洞(你該不會洗了一排洞吧)。真要補強的話只能用鋼樑包覆在外面取代原本樑的強度,會變的很醜很醜很醜,正常人應該是不會喜歡的。
2006-10-24 08:32:40 · answer #1 · answered by 經濟奇蹟背後的維士比空瓶 6 · 0⤊ 0⤋
安全強度如果是透天比較沒關西
若大樓比較危險
提供參考
健康大進步AllBuy歐拜〃住〃的健康幫助你
2006-10-25 12:21:33 · answer #2 · answered by ? 3 · 0⤊ 0⤋
冷氣師傅到處鑽孔對建築結構而言,是一大致命傷。房屋結構在設計時,就由結構技師,建築師等專業人員詳細計算才能算出符合經濟及安全的鋼筋量。工程施工時,工程師及專業小包又不斷仔細施工,計較著錨定、彎鉤、搭接長度、補強筋等,為得就是得到良好的施工品質,只求對得起良心,也讓住戶能安心居住。而工程人員這些努力的成果,就讓外行的冷氣師傅一刀兩斷了。你要是問結構技師,斷一根鋼筋對房子有沒有影響,他一定說影響甚鉅,但你問我的話,我會說,沒影響。因為我外行,不會分析。但問題不在這裡。問題是冷氣師傅只鑽你們家嗎?樓上樓下在多少人在鑽洞?斷一根鋼筋對結構沒影響,斷幾根才有影響?對幾級的地震才有影響?我們當然要把房子保持在最佳狀態才是。至於補強,木已成舟,這問題不是一個洞的問題,是全面性問題,我不太懂。
2006-10-24 06:24:04 · answer #3 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
你說的是牆壁的鋼筋嗎??
如果是牆壁的應該沒有什麼大礙
你應該看過人家蓋房子在綁鋼筋的情形吧
依次綁兩層 只有交叉沒有並排的
而且我看過人家在鑽孔常常都會鑽斷鋼筋
PS. 我不是專業人士 害怕的話可以找專業人士請教
2006-10-24 06:09:57 · answer #4 · answered by 天使翅膀 1 · 0⤊ 0⤋