English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

過電壓電驛(Over-Voltage Relay:OVR)
過頻率電驛(Over-Frequency Relay:OFR)
欠電壓電驛(Under-Voltage Relay:UVR)
欠頻率電驛(Under-Frequency Relay:UFR)
請問一下!以上這四個有人能告訴我這些名詞的意思嗎?

2006-10-23 17:01:34 · 2 個解答 · 發問者 Anonymous in 科學 工程學

2 個解答

電驛: 可以說是一種控制設備. 功能是偵測供電系統中特定的電壓電流訊號, 藉以判斷是否有異常或是故障的情形產生, 一旦發現異常, 通常設定在0.1~1秒中之內, 送出訊號給開關, 使開關跳脫的一種控制設備.目的在於隔離故障區域, 使其他區域供電繼續, 或是保護特定設備.
過電壓電驛
發現運轉電壓過高超過一定比率(10~15%)即送出訊號, 一般用於保護發電機.
過頻率電驛
當系統超過一定頻率, 通常是負載跳脫(停電), 使發電機運轉過快, 系統崩潰解聯的前兆, 此時過頻率電驛會將一部份發電機立即卸載,企圖使系統恢復發電與用電平衡的狀態. 也可以保護發電機
欠電壓電驛
欠壓電驛, 通常是供電系統有事故產生, 使接受台電電源的工廠的欠壓電驛偵測到0.5秒~1秒的過低電壓, 為了保護工廠本身的用電設備, 或是自動投入自備發電機的目的而使設定欠壓電驛動作使開關跳脫.
欠頻率電驛
算是一種系統保護電驛, 通常輸電電力系統解聯故障, 或是系統上的大電廠或大機組(例如核能電廠)跳機, 使得其他電廠的電力供應不足以應付瞬間的負載, 即負載大而發電量不足, 此時, 發電機的轉速就會拖不動這麼大的負載而變慢, 而使得系統頻率下降, 故欠頻電驛, 主要的作用是在即時跳脫饋線, 使負載下降(即使部份地區沒電可用), 保持系統的平衡, 以避免整個電力系統崩潰(如729大停電)

2006-10-27 15:20:39 · answer #1 · answered by ? 3 · 0 0

上面大大說明大致正確
可是針對[[高壓配電才會用到的元件]]這一點是不正確的
1.一般上述OV電驛及UV電驛在高壓配電的確經常看到
2.OF電驛及UF電驛則大部出現在發電機需併入市電的同步電驛中。
3.須併入台電的高低壓同步發電機都一定必需安裝。在我們公司中就有數台460v得同步發電機。
4.UV電驛的使用更是普遍,不管高壓低壓得重要設備都常見到他的蹤影。

2006-10-24 19:54:01 · answer #2 · answered by CPC-SIM 3 · 0 0