請問1kcal是怎麼得來的丫? btu怎麼得來的丫? 滿搞不清楚的~按裝吊隱式冷氣時

銅管是否真的無法90度轉彎? 1對2冷氣 所用的t數為?(設一房為4坪 另一房也為4坪)我該用的是1t還是2t的?

2006-10-17 05:43:28 · 3 個解答 · 發問者 ? 6 in 家居與園藝 布置與改裝

看到傻眼 =.=

2006-10-17 19:18:42 · update #1

Blue Sky大大~~您在最後面 若假設空間為4坪

您的意思是 所用的冷凍噸是1.5噸嗎??

是這樣的意思嗎? 因為有點看到傻眼

2006-10-18 05:06:45 · update #2

Blue Sky大大 所以我所寫的1rt=8000but 是錯的嚕??

請教一下~~

2006-10-18 05:11:30 · update #3

Cheng 您好 我所指的銅管轉彎 是指 直角轉彎喔~~

是否可以呢?

2006-10-21 10:14:14 · update #4

3 個解答

請問1kcal是怎麼得來的丫? btu怎麼得來的丫?Ans:你問及這問題,必須先了解何謂『冷凍噸』,冷凍噸有分為『公制冷凍     噸』與『英制冷凍噸』2種:     公制冷凍噸:以0度C之水1噸(1000Kg)在24小時,使其變為0度C之冰所     需要之冷凍能力,即『1000K*79.68(冰的溶解熱』)/24hr=3320K/hr,     即為1冷凍噸     英制冷凍噸(美國冷凍噸):以2000磅為1噸,32度F之水在24小時使其變     為32度F的冰所需之冷凍能力,即『2000*144(英制冰之溶解     熱)』/24hr=12000BTU/HR     英制冷凍噸(英國冷凍噸):以2240磅為1噸,其溶解熱為142BTU/1b,故     (2240*142)/24=13253BTU/hr     現行都使用3320K/hr或12000BTU/HR為1噸(1RT)1kcal=4btu ?Ans:這只是接近值,該值為熱量單位:        仟卡:將1公斤(1Kg)的水使其升高或降低1度C所吸收或釋放之熱量        英熱單位(BTU):將1磅的水使其升高或降低1度F所吸收或釋放之熱                             量        1仟卡=2.2*(9/5)=3.968BTU按裝吊隱式冷氣時銅管是否真的無法90度轉彎?Ans:用『燒焊』或『油令』都可,不過不建議使用,可用類似『彎管器』        之工具施工。1對2冷氣 所用的t數為?(設一房為4坪 另一房也為4坪)我該用的是1t還是2t的?Ans:裝置中央空調系統或一般冷氣皆須考量:1.建築外殼負荷:大氣溫差和日光照射透過建築物外牆、窗戶、屋頂等傳入(出)式內(外)所造成之負荷。2.內部負荷:建築物內部熱源所造成之空調負荷,一般包含非空調空間之熱傳、人員負荷、燈光負荷、熱源設備、動力設備及室內器材等。3.外氣負荷:引入外氣所造成之空調負荷,如空調空間之門起動頻繁。市面的銷售所謂4坪為1噸的說法是較為籠統,若你購買冷氣時有注意看目錄,你大概會發現一件新鮮事情那些所謂『幾坪適合幾噸,那是在無熱源狀況下測得』所以那些都是參考用。無論裝置1對1或1對2之分離式冷氣,除須考慮上述之問題,上要考量室外機裝置空間及美觀上之疑義,若假設空調空間皆為4坪,則建議裝置12000BTU(約3024Kcal/hr)噸數之冷氣    

2006-10-18 10:28:01 補充:
我所寫的1rt=8000but ?Ans:我想應該是台灣所稱1RT,但是全世界沒有人會承認

2006-10-18 10:31:48 補充:
最後面 若假設空間為4坪 您的意思是 所用的冷凍噸是1.5噸嗎?? Ans:現行市面統稱10000btu為1RT,若依此說法應該是1.2RT

2006-10-17 13:09:36 · answer #1 · answered by Blue Sky 6 · 0 0

這種問題我想可以請教較有多年經驗的專家會比較正確也比較詳細唷
冷氣家空調王 VRV的專業網站http://www.vrv.com.tw/

2007-01-03 19:53:25 · answer #2 · answered by ? 6 · 0 0

Blue sky的對kCal及BTU解釋大致上正確,不過有些說法有問題。
現在大都使用1USRT=3024kCal/hr=12000BTU/hr。很少用公制冷凍噸。一般辦公室的冷凍負荷估算非頂層樓面每6坪=1USRT=12000Btu/hr 頂層樓面每5坪=1USRT=12000Btu/hr
所以非頂層辦公室四坪建議用8000BTU/hr設備。但用於電氣盤或控制盤面房間,顯熱較高所以一般四坪建議12000BTU/hr設備。選用時應注意設備顯熱比選擇,不同顯熱比環境應該有對應之設備。吊掛隱蔽式冷氣由於顯熱比較低,一般用於有人的環境。最後銅管是可以90度彎曲甚至到180度彎曲。

2006-10-19 23:47:08 · answer #3 · answered by cygcheng 4 · 0 0