English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

因為我公司中央空調到了秋冬就變得不冷~
所以就不開,改開冷氣來吹~
不知道這樣對健康好不好?
因為辦公室是密閉的空間~沒有窗戶~
會不會悶久了~只開冷氣會「缺氧」阿~?
如果空調不冷,但還是開著,會比較好嗎?
還是沒差~?
有沒有大大比較懂得這方面的知識勒?謝謝~

2006-10-16 05:40:15 · 4 個解答 · 發問者 ? 2 in 家居與園藝 維修

我們公司有中央空調~因為晚上空調就不冷了~
所以還自行加裝分離式冷氣機~
夏天晚上可以繼續吹~

2006-10-16 09:05:29 · update #1

4 個解答

我猜你們公司使用的冰水系統加上冷風機的中央空調系統。
晚上不冷應該是為了節約能源將機房中的冰水主機關閉。
如果辦公室是密閉的環境,為了維持室內空氣品質,原先的空調系統設計空氣側應該會有風機將外面的空氣引進。
所以白天如果空氣品質還不錯,晚上又要維持白天的空氣品質,建議你晚上讓室內風機繼續運轉,並且使用分離式冷氣機持續讓室內降溫。
但是如果白天就覺得有點悶,那可能是原先只考慮利用人員進出辦公室時引進外面空氣,這時建議你們要另外裝設風機以引進室外新鮮空氣並改善室內空氣品質。
以上建議會浪費一些風機運轉的能源。但對身體健康比較有幫助。

2006-10-19 05:10:12 · answer #1 · answered by cygcheng 4 · 0 0

我猜你們公司應該適用大樓的中央空調系統!
一般來說大樓的空調~晚上還要使用要另外跟樓管委員會申請!
不然時間一到主機就關機了~當然就不涼了
秋冬會變的比較不冷~有可能樓管委員會考量到電費~
所以將主機的供應能力降低!
再來許多大型主機都是利用冬天在作維修保養~因為輪流做保養的關係~
有的主機無法開所以才讓用戶覺得冷氣不夠冷!

2006-10-17 19:35:52 · answer #2 · answered by Anonymous · 0 0

呃…
中央空調和冷氣…不是都一樣嗎???中央空調跑的是二次冷媒:水,冷氣跑的是冷媒,但送出的都是低溫乾燥的空氣,不都一樣嗎?
不過中央空調指的並不全然是冷氣而言,包括進排氣處理、加溼加溫、除臭過濾…等。
除非貴公司的中央空調有接新鮮空氣管及室內過濾,不然是都差不多啦。
秋天會這樣該是冰水主机的設定溫度調高了吧!管理人員可能只以表面的規定去設定,但以南台灣而言,現在還是很熱的,但重點是大樓又不能開窗戶,沒有空調室內空氣會很悶的,溫溼度都高,很容易伝染病菌。

2006-10-16 06:08:53 · answer #3 · answered by 炎影 7 · 0 0

中央空調到了秋冬就變得不冷,ANS:請空調公司來檢查可能是冷卻水塔阻塞
所以就不開,改開冷氣來吹~
不知道這樣對健康好不好?
ANS:因為辦公室是密閉的空間,開冷氣可以過濾髒空氣

2006-10-16 05:47:23 · answer #4 · answered by Paul 3 · 0 0

fedest.com, questions and answers