English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

請問一般雙開關.迴路設計的電路應該是怎樣做到的,
是否有圖可以參考呢??
例如...大樓內兩的開關共同切換一個電燈那樣
不是很了解不知道可以幫我詳解謝謝!一般我門開關
是一條[火線]透過開關到電燈上如下:

O O----------------------O
電源,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,電
開關,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,燈
O O ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,O---------[中性線]
+------------O火線

PS:----------代表電線,,,,,,,,,,代表空白

那我如果要再接一個開關要如何接才可兩邊都可開或關!
謝謝!

2006-10-14 08:58:19 · 2 個解答 · 發問者 七里香 2 in 家居與園藝 布置與改裝

2 個解答

我大致上劃ㄌㄧ下如何單切開關與雙切開關ㄉ電路你看一下應該就知道如何更改ㄌ希望能幫ㄉ上你ㄉ忙^^
圖片參考:http://img148.imageshack.us/img148/627/dotx7.png

2006-10-15 11:42:49 · answer #1 · answered by ~無止盡ㄉ等待與傷害~ 6 · 0 0

那個叫三路開關,你要先買兩個三路開關,只針對火線配置即可,地線不動

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0(1)-----------電線----------(1)0
(電源側)火線---0 ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0---火線----------燈具
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0(3)-----------電線----------(3)0

,,,,,,,,代表空白(你當它沒有)
0(1)(3)代表的是三路開關背後插線
原理:
當(電源側)火線 0--1通時,燈具側也在 0--1時,回路通電 燈具亮
此時無論你從那一邊開關切到 0-3 回路就不通電 燈具也熄掉
所以他可兩邊開關去控制供電與斷電,看是要走上面或下面其中一條路

重點三路開關要比單路多配一條線
這樣看懂了嗎,你看路徑稍微想一下,應該沒問題
此外也還有四路或更多的配線法

希望有幫到你

2006-10-14 09:54:22 · answer #2 · answered by yame 5 · 0 0