請問一下
電抗器與電容器有何不同????????????用途在哪???我該如何測量選用?接法有何不同?
2006-10-12 14:11:50 · 2 個解答 · 發問者 ? 2 in 科學 ➔ 工程學
電抗器有分為幾種~起動電抗(RE)-抑制馬達起動時造成超高電流所使用的~可分段起動 一般都是60%-85%-120%串聯電抗(SR)-簡言之是用來保護電容器的~ 一般的設計為系統為60Hz選用6% 系統為50Hz選用7% 特殊廠所會選用13%現在%了半天還沒告訴你%是什麼~就是電抗的串抗比舉例:設計出一套電容器組 系統電壓為380V 60Hz 6%SR 50kvar則實際選用電容與電抗應選用多大??解:先算電容額定電壓 V=380/(1-0.06)=404V 工程貫例加10% 所以選用440V再算輸出電容量Q=50*(440/380)^2*(1-0.06)=63 KVAR因此選用的電容器需要用 3Φ 440V 63KVAR 以上才能在有6%串抗的情況下達到50KVAR的設計輸出再算Y接電容值=63*1000/(2ΠfV^2)=863.19μF將Y接換成Δ接=863.19/3=287.67μF再算線路電流=50KVAR*1.732/380=76A有線路電流才能選用NFB及MC的大小串抗的電感量為=6%/((2Πf)^2*863.19μF=0.489mH所以電抗器容量=3*76A*76A*2Πf*0.489mH=3.2 KVA因此選用的電抗器為 3Φ 380V 3.2KVA 6%以上為三相電容器的選用與計算其功能一般是接在系統的尾端~用來調諧進相及改善功率因素用接線方式多為Δ~接線簡圖 NFB>>HRC FUSE>>MC>>SR>>SC~無論用來調諧或改善功因~接法大致相同~1.因為電容在使用時就像電池一樣不斷的做充放電的動作~並且能將功因落後的電感性電路變成超前的電容性電路~以免用電品質太差造成台電罰款2.電抗一般是用來抑制突入電流,因為電容器一般是用PP材質與金屬薄膜去 捲起來的~因此很容易被微小的電流所擊穿~且過多次的故障電流會增加被 擊穿的薄膜面積~因此會造成電容值不斷衰減直到壞掉更新~所以說起來電 抗是用來保護電容的情況居多~ 至於諧波的部份~你可能要去請教1111大大會有比較好的答案 http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?link=best&qid=1206100203743&r=w以上~供參考囉~呵呵(知道的都告訴你了~希望有幫到你)
2006-10-14 14:32:43 · answer #1 · answered by ? 5 · 0⤊ 0⤋
電抗器與電容器有何不同????????????用途在哪???我該如何測量選用?接法有何不同? 見議你先去看看電工學 , 電可不像模脫車 為險是看不到的沒電的知飾完電是很危險的
2006-10-12 20:05:07 · answer #2 · answered by 1111 7 · 0⤊ 0⤋