Olá Amigos saudações!
Primeiramente, faz-se necessário alguns esclarecimentos:
Os chuveiros residenciais podem operar tanto em *110Volts, quanto 220Volts.
* Na realidade, são poucas as localidades que ainda são oferecidas tensões nominais em redes monofásicas de 110V., se existirem.
Visando maior economia em equipamentos e fiação de transmissão de energia elétrica, a maioria das empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica, adotaram desde 1983, transformadores de distribuição(reduzindo alta tensão, para baixa tensão) nos sistemas:
"delta com Neutro" > de 6(6000V.) ou 13,2(13200V.) Kv para > 115/230Volts;
"Estrêla com Neutro" > de 6 ou 13,2Kv para > 120/208V.; > 127/220V.; > 220/380V.;
"Estrêla sem Neutro" > de 6 ou 13,2 Kv para > 220V.
(Delta ou estrêla, é o circuíto em que o transformador opera sua ligação de fase(ou força) e o Neutro é o retorno(erroneamente chamado de "terra"), podendo ter circuitos:
Monofásicos(dois fios> uma fase + Neutro) > 115 e 127 V. > para cargas de até 4KW/h ;
Bifásicos(dois fios > duas fases - sem Neutro); > 208 e 220V. > para cargas de 4KW/h até 8KW/h, e
Trifásicos(trê fios > três fases - sem Neutro) > 380V > para cargas acima de 8KW/h.
Portanto encontraremos localidades onde são oferecidas redes Monofásicas e Bífásicas e Trifásicas, para uso residencial, com potência instalada de até 75.000Watts, em tensões nominais em : 115, 127, 208, 220 e 380 V.
Assim, um chuveiro poderá operar em rede monofásica de 115 e 127 Volts, bem como, poderá também operar em redes bifásicas de 208 e 220 V., dependendo do chuveiro adquirido(veja sempre no ato da compra a voltagem, (tanto no primeiro caso, quanto no segundo, essa pequena variação de tensão da rede monofásica 115/127V., não causará dano ao equipamento, se o mesmo for ligado tanto em 115, quanto 127V, pois ambos são MONOFÁSICOS. Já para as redes bifásicas 208/220V. também não ocorrerá dano, se o mesmo for ligado tanto em 208, quanto 220V, pois ambos são BIFÁSICOS, (ou até em monofásico 115/127V., desde que o chuveiro seja 220V.)). O que não poderá ocorrer nunca, sob pena de queimar o equipamento, será ligar um chuveiro *110V.(115/127V.) em 208/220V. > do maior para o menor será possível, não o inverso.
Quanto a pergunta formulada, vejamos:
Potência = Watts(Wattagem)
Tensão nominal = Volts(Voltagem), ainda existe -
Corrente = Ampére(Amperagem).
Todo equipamento elétrico ou elétrodoméstico, tráz consigo uma plaqueta ou anotação em sua carcaça, informando sua tensão(Voltagem) de operação, Sua potência(Wattagem) de operação e em alguns casos, a Corrente(Amperagem) elétrica de operação.
Estas informações são importantes para os cálculos do fator de demanda(Picos de consumo) da rede elétrica, de forma que a mesma possa suportar todos os eletrodomésticos, luzes e motores(Geladeira, Máquina de lavar, etc) ligados ao mesmo tempo, sem comprometer a segurança do circuito.
No Caso dos Chuveiros e Torneiras elétricas, em razão dos mesmos utilizarem resistências para aquecer a água, as potências(Watts) tem de ser altas, para maior eficiência e rapidez no aquecimento. Isso importa em maior demanda de corrente(Ampere) no circuito, para que a resistência funcione adequadamente, conforme a tensão(Volts).
Poder-se-á calcular o consumo dos eletrodomésticos, através da seguinte fórmula:
W=E x I
onde: W=Potência(Watts); E=Tensão(Volts), e I=Corrente(Ampéres).
Assim, para obtermos a potência de um equipamento elétrico, bata multiplicar a tensão(Volts) pela Corrente(A).
Para descobrir-mos a Corrente(I), basta usar a fórmula:
I=W/E, ou seja, basta dividir-mos a potência(W) pela Tensão(E).
Assim, um chuveiro ou torneira elétrica fabricada para operar em 115 ou 127V., poderá vir equipado com resistências de:
TensãoVolts PotênciaWatts Corrente(Ampére) Fiação
115V. 3200W 27,82A 4mm
127 3200W 25,19A 4mm
115V. 4400W 38,26A 6mm
127V. 4400W 34,64A 6mm
115V. 5400W 46,95A 10mm
127V 5400W 42,51A 10mm
Já para chuveiros ou torneiras elétricas fabricados para operar em tensão de (208/)220V. poderá vir equipado com resistências de:
Tensão(Volts): Potência(Watts) Corrente(Ampéres) Fiação
220V. 3200W 14,54A 2,5mm
220V. 4400W 20,0A 4mm
220V. 5400W 24,54A 4mm
Isto posto, com a tabela acima, será possível dimencionar a rede e os fusíveis, de preferência disjuntores termo-magnéticos, na capacidade acima do valor da corrente(Amperes), para proteger o circuito - ex: Chuveiro de tensão 115/127V(usa-se a menor tensão), com resistência de potência 5400W - a Corrente será de 46,95Ampéres, portanto deverá ser utilizado um fusível/disjuntor de 50 Amperes, podendo utilizar um de 60A, no máximo, para evitar o desarme do disjuntor ou queima do fusível, por picos de corrente, por quedas de tensão.
Espero haver ajudado.
Abraços