消防蓄水池的水源容量計算方法
假如建築物中,有消防栓箱系統及撒水系統
我是不是把這兩各系統所需的水量算出 相加得到水源的量
還是這兩各取最大的?
1.消防栓箱 130L/min*20min*2個=5.2噸 (栓箱系統所需的水源容量)---->
栓箱系統的部分這樣算對嗎
2.消防撒水 每一顆撒水頭要有80L/min的水量 要20min的量
假如我是以無塵室來當考量 取的撒水點顆數可以用八顆嗎
(我看規定十樓以下快速反應型 除了購物類及地下層外 是八顆撒水頭來計算)
假如是 80L/min*20min*8顆=12.8噸 這樣算對嗎
假如都對 最後的水源容量是兩各相加18噸 (5.2+12.8=18)
還是取比較大的12.8噸
問題比較長 希望大家可以幫幫我 感恩...
2006-10-02 20:15:19 · 3 個解答 · 發問者 stanley 3 in 教育與參考 ➔ 其他:教育
您好,您消防栓和密閉式撒水頭之水源容量計計算都沒有錯。
但問題就在兩者水源容量是否應和並計算,設置標準第36條第3項規定『室內消防栓水源得與本章所列其他滅火設備水源併設。但其總容量應在各滅火設備應設水量之合併以上。』若依此法規來看是應該合併計算之。但在陳火炎之各類場所消防安全設備設置標準解說一書中,在第36條之解說為本項過於嚴格,蓋各滅火設備需同時使用之情形甚少,有些若分設不同樓層,則根本沒有一齊使用之機會,因此除設同一層樓應合併計算外,其他應以選擇水源容量最大者作為法定水源及可。小弟找過消防署解釋函令中沒有如陳火炎書中之解釋,所以應是作者本身解釋,但他解釋的似乎比較符合實際情況,但因消防署沒做解釋,所以應該用法規中規定應合併計算,所以您算的都沒有錯。
2006-10-04 20:02:50 補充:
還有消防專用蓄水池不等於水源容量,也就是說計算後水源容量之水量並不是放在消防專用蓄水池中,因消防專用蓄水池為消防搶救上之必要設備,其意和水源容量是毫無關係的。
2006-10-04 15:57:38 · answer #1 · answered by ? 3 · 0⤊ 0⤋
您所計算消防蓄水池的水源容量完全正確100分,總容量為兩者相加而水池實際設計容量需大於18噸。
ㄧ.依建物危險度室外消防栓設置容量亦須加入
1、低度危險工作場所面積、建築物面積及儲存面積超過一萬平方公尺以上者。
2、中度危險工作場所面積、建築物面積及儲存面積超過五千平方公尺以上者。
3、高度危險工作場所面積、建築物面積及儲存面積超過三千平方公尺以上者。
4、高壓氣體分裝及儲存場所。工廠如有不同危險程度之工作場所未達前項第一款至第三款規定標準,而其以所有各款場所之實際面積為分子,各款規定之面積為分母,分別計算其比例之總和大於一者,應設置室外消防栓。
二.依規定自動撒水設備之建築物十層以下建築物不得小於十個撒水頭繼續放水二十分鐘之水量。十一層以上之建築物及百貨商場戲院之樓層,不得小於三十個撒水頭繼續放水二十分鐘之水量。
2006-10-04 12:23:44 · answer #2 · answered by ken 5 · 0⤊ 0⤋
昨晚跟同學比
喝水大賽
後來我吃一口雞排就飽了
好撐= ="
2006-10-02 20:18:19 · answer #3 · answered by ? 1 · 0⤊ 0⤋