請問為什麼3相3線220V對地量測會是110V-190V-110V?
3相4線220V/380V怎麼產生單向110Vㄋ??
3相3線220V怎麼產生單向110Vㄋ??

2006-10-01 20:22:12 · 6 個解答 · 發問者 犯賤小孩 2 in 科學 工程學

台電送電至一般工廠後的變壓方式是怎樣ㄋ?
謝謝大家!!

2006-10-01 20:23:46 · update #1

Mr.M大大你放ㄉ圖片我看不到壓!
救救我ㄅ!!
謝謝唷

2006-10-02 08:32:09 · update #2

回復大雄ㄉ回答:
我也聽說3相3線220利用接地產生110V是不正確接法(水電師傅說ㄉ)
那又為什麼不符合電工法規ㄋ?
照這樣說起來是不是不管3相3線或3相4線要產生110V都需要經過變壓器才是正確ㄉ,只是接法不同而已?

2006-10-02 16:06:09 · update #3

6 個解答


圖片參考:http://homepage19.seed.net.tw/web@3/lanblona/pic/3-4.jpg
 您的 220V應是如上圖所示的三相四線且變壓器二次中間抽頭接地220V,RST三條為三相220V,而R相與T相對地可量到110V的電壓,因為接地點位於R-T的正中間。另外S相對地較遠如圖所示為190V。三相四線220V/380V若要提供110V負載,則要用一台3入4出的變壓器(380V/110-190V)輸入380V,而輸出為110V/190V,即可提供三組單相的110V電壓,這是業界非常普遍的作法。三相三線220V要提供110V插座電燈等負載,使用方式也跟上述相同,必須使用3入4出(220V/110-190V)變壓器,二次電壓與上方380V改變後相同;或3入3出(220V/110V)變壓器大容量的話以3入4出為主,小容量10KVA以下則使用3入3出即可。

2006-10-02 10:32:48 補充:
台電送至一般工廠後變壓方式仍要視現場狀況而有不同:若此工廠為高壓電用戶,當地又在都市且為22800V高壓供電區域,工廠用戶必須自備22800V等24、25KV級的高壓設備來接受台電公司的電源。由高壓斷路器保護設備、高壓比壓器比流器等計費,再由高壓變壓器將22.8KV的高壓電變為符合現場機具的220V(或380、440V)三相低壓電,提供電力負載使用。而電燈110V迴路則通常再由上面那台變壓器的後方220V(380、440V)變為110V-190V提供使用。

2006-10-02 10:38:34 補充:
若該供電區域為11400V,則用戶須自備11.4KV以上的高壓設備因應,後續的變壓系統與22.8KV雷同。此工廠若向電力公司申請低壓用電,也須視用戶申請核種級別的電壓:廠內380V機具眾多,或是想省下高壓設備巨額開銷的大用戶,通常會向電力公司申請三相四線220V-380V。使用此類用電的用戶,還需自備一台3入3出的380V/220V變壓器,因為220V的三相機具仍有相當的數量。在電燈迴路方面,仍要有一台3入4出的380V/110-190V變壓器提供。

2006-10-02 10:43:15 補充:
若此工廠向台電公司申請三相220V用電,用戶的電源則來自電力公司在外頭電桿上(或地面綠箱)的變壓器二次側,台電自行將降壓後的220V提供給用戶,而用戶的三相220V機具則直接使用台電公司的電源即可,不需再經變壓。但仍須自備一台電燈插座迴路用的110V-190V變壓器供廠內、辦公室照明與插座使用。

2006-10-02 13:13:36 補充:
圖片點右鍵→顯示圖片(H)
或複製下列網址:
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=mazo1230&b=1&f=1905126937&p=135
存放空間問題造成不建請見諒!

2006-10-02 16:58:37 補充:
上述的對地電壓會有110V與190V之分,此種電壓是由兩台變壓器提供的三相電源,稱作U-V結線。U-V結線可以提供兩種系統的電源給用戶(三相三線220V與單相三線110-220V),三相220V用戶直接取用RST三條線,而單相三線110-220V則取用RNT這三條。

2006-10-02 17:04:52 補充:
有前輩提到此種方式是不符電工法規,關於這點法規一直記不好的我也不是很了解。我是覺得這種供電方式是很方便,可提供電力又能提供照明,但是兩台變壓器會因現場狀況不同而可能容量大小相異,或有更多缺點。此供電方式本人在工廠現場實例有遇過不少次,在不少工廠的總開關拿起電表測量對地電壓,測量值與發問者相同,但仍以對地電壓220V-0V-220V佔多數。

2006-10-02 17:06:13 補充:
另外在乙級室內配線(甲種電匠)與丙級用電設備檢驗等術科考題都是題目之一。技術士考題違反電工法規的例子雖已層出不窮,但關於此電壓是否有違法規還有待詳查。

2006-10-02 17:06:50 補充:
110V-208V的結線?
應是110V-190V或是120V-208V等兩種組合,110V-208V此組合還未見過,不知是何種形狀接法所構成?

2006-10-02 05:14:17 · answer #1 · answered by ? 6 · 0 0

到下面的網址看看吧

▶▶http://*****

2014-07-03 21:22:06 · answer #2 · answered by Anonymous · 0 0

3相3線380v,應該不對,先去確認電源,如果設備需380v時,也不必用到N相啊

2010-11-05 07:58:28 · answer #3 · answered by 石光郎 3 · 0 0

我有一台德國來的製冰機。。需要插 380V 3相4線(N)+地線 =5 PIN。。我只有3相3線 380V (沒有N )。。該如何改?? 

2010-10-31 01:06:35 · answer #4 · answered by 板橋 2 · 0 0

三相三線220v 對地電壓110v 不是不符合電工法規 原本台電給的3相220v其實也是3相4線 110/190v R=110V S=190V T=110V N=0V 又因台電規定同1場所不提供2種電壓類別給用戶...所以3相3用戶在接戶點處給R.S.T這3條而單相3用戶給R.T.N這3條...
大雄指的不符合電工法規是指.. 3相3用戶 110V.190V.110V因為無N相而把接地拿G來代替N...故以R.G或T.G來產生110V

2006-10-28 03:04:13 補充:
另外 M指出3相220V有量出3相對地電壓為220..0..220 此種為V接線俗稱假3相 因為他把N相不接地而拿來當S相..2相當3相用..
U-V接線台電稱"燈力並供" V接線台電稱"動力專用"

2006-10-28 03:07:48 補充:
如果說 2只變壓器 100KVA+50KVA 使用U-V接線 燈(單相部份)使用到100KVA..但是力(三相部份)只能使用到50KVA...但是如果2只變壓器 50KVA+50KVA 使用V接線 力(三相部份)可以使用到50+50=100KVA容量

2006-10-28 03:21:43 補充:
而3相4..220/380V是採用3只變壓器 目前台電最大變壓器為167KVA 167+167+167=501KVA 所以台電才會訂出3相4線式220/380V 超過499KVA需改用高壓用電規定

2006-10-28 03:27:33 補充:
既然最大為167KVA那為何3相3線式220V會訂出超過99KVA需改用高壓用電規定??..那是因為配合台電另1項規定..電桿上變壓器..需附掛2只變壓器因載重問題只可以使用100KVA以下變壓器...如果你路上電桿上有看到167+50這種都是因容量過載沒辦法只好硬裝上去的

2006-10-27 22:58:31 · answer #5 · answered by AD 6 · 0 0

你的問題我分成1.2.3.來回答.因為1跟3是一樣的
1 220v的電銜接N相(俗稱接地線)就會變成110v是因為電的相數改變所造成
2 3相4線220v/380v是無法產生110v的電,必須經由變壓器(俗稱電筒)才能二次變為110v的電出來
3 台電送電至工廠不是由台電決定送多少伏特,而是由工廠方面衡量用電量多寡來向台電申請,一般台電出來的電是11仟伏特(11000v)再經由變壓器變為380v再二次變電變為220v

希望我的回答能幫你解決你的疑問

2006-10-01 21:42:50 · answer #6 · answered by 夏日的太陽 3 · 0 0