English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

如題
1.我知道營業用電 、工業用電都簡稱為動力而且都是三向的這兩者有什麼不同

2.兩者的計電方式有何不同。

3.Why營業用電、裡面要有兩個電表而不是像單向的只有一個電表。

4.為什麼有些地方的變電箱有1個,2個,還有三個以上的(我送飲料到工地看工廠裡面的變電箱就有四個,好像是一大三小馬力匹數沒看到)。

5.Why有的電表大小差那麼多我有看過三種
一.像7-11的電表只有70~80公分大
二.馬路上看過比人還要高大的電表差不多200公分高
三.我在當兵時我們營區就有一個超大電表差不多有10公尺那麼長

6.有一次在買必x客時無聊看一下他們的電表到底跑多快,結果發現他們的電表是電子式的耶!第一次看到好奇,一般都是裡面一個轉盤在轉的,電子式的跟轉盤式的在用電方面會不會有誤差呢?

我在奇摩有看很多有關電的知識了,因為想了解更多對電的知識才發問,希望能有更專業的回答謝謝

2006-10-02 15:51:42 · 4 個解答 · 發問者 ICE 南極圈 1 in 科學 其他:科學

4 個解答

1.不是用營業用電 、工業用電來分類...只要是用電場所為營業單位台電會以營業用電來計費....台電用電分類沒有所謂的工業用電...我以下來幫你解說台電用電分類有 表燈用電 綜合用電(低壓需量) 高壓需量用電 特高壓用電   而低壓用電戶可選擇適合自己所需電壓別提出申請  如:單相3 110/220v  或3相3220v因為電業法規有規定 特定行情別的需量契約用電 契約容量超過50kw以上需檢附電器技術人員執照 而工廠要辦理電器技術人員執照需要有工廠登記  所以才會有"工業用電"的說法  如果你的工廠所有設備都是單相 不代表你1定要申請三相用電2.電費不是用營業用電 、工業用電來分看看電價表他有分類  3.2表或1表是因為用電設備容量和供電電壓不同來做調整跟電費無關  譬如說:單相3 只要使用在100A以內都使用你常看到的1般電表  超過100A他會使用裝設CT(比流器)方式裝設電表  當然電表就不同了..另外3相用電常會看到2表那是因為設備容量超過1定限制台電會另外計算功率因素 所以會有另外1表來計算4.變壓器還是變電箱??  如果是變壓器  因供電電壓不同變壓器並聯或串聯所導致數量不同  台電目前使用變壓器 有25KVA.50KVA 100KVA 167KVA  單1只所使用電壓單相3線110V/220V和單相220V2只所使用電壓3相3線220V(動力專用)和3相4線110V/190V(燈力並供)3只所使用電壓3相4線220V/380V又因3相3低壓供電限制為99KW以下 3相4低壓供電限制為499KW以下 所以只要超過上述限制  用戶就需自設變壓器或變電所  改以高壓供電或特高壓供電5.電表都是像7-11那種那麼大而已  你看到很大只是外箱大不是表大  表箱非台電提供  所以有用戶設計比較大 且表箱都有封印你沒辦法打開看所以才會以為很大..他裡面有電表..電源線..及開關..營區通常使用高壓供電  表其實也是1樣  只是表箱大..因為他還需要裝設比流器和比壓器...這2樣可是比表還要大...表箱裡當然還有電源線囉  高壓的可是很粗喔....6.電子式電表是近2年開始廣泛使用...但其實台電已經使用多年..你看到電價表後會發現有2段式和3段式時間電價..他可是1天內不同時段不同電費...不使用電子式難不成1天內去抄2~3次表的指數嗎!!~~~^^

2006-10-03 17:58:44 補充:
電表的使用是台電專用..至於想用那種該如何設計生產都是台電高興就好...只要合乎 1000W/每小時 為1度的規範就OK的啦~~~另外低壓用電還有細部分類喔..如包燈用電..臨時用電..農業用電..機關用電...等等...因為會有優惠會各有不同 但是還是以電價表為基準 譬如說:臨時用電電費為正常用電電費的1.6倍...如果你想知道的更清楚 可至書店買"電工法規"裡面會有1大半是台灣電 力公司營業法規及詳細電價說明喔

2006-10-03 23:18:32 補充:
各大書局1定都有 因為那是考證照必備工具

2006-10-04 18:22:27 補充:
如果工廠用電量很大自設變壓器例如會使用到200匹馬力,可以要求台電人員安裝四個50匹變電,這樣可以嗎? 不是你高興裝200kva變壓器就可以..其實台電審圖很簡單...你要申請100馬設備就必須要列出使用100馬所有設備器具...但是另外他還有規定3相220v只要超過99kw3相380v只要超過499kw..就必須高壓供電..高壓供電是只只給你1萬1或2萬2電壓電源...自己買外頭變壓器..要多大都可以只要跟審圖上資料相同就ok..

2006-10-04 18:22:55 補充:
電表也請兩個動力380的也是沒問題只要合乎電業法規...單獨的2個用電範圍..且有獨立出入口
用電量很大不代表就是440v...供電電壓是配合用電器具...但是台電目前提供3相用電只有220v和380v..2種...如果需求以外用戶需自行使用自設變壓器變壓

2006-10-04 18:23:30 補充:
單向三線最大使用在100A嗎?是的...表最大使用其實是200A但底座才100A...有另1種大底座是200A也可以用...單向三線..1樣屬於低壓表燈用電...最大1樣可以至99KW 他會使用裝設CT(比流器)的電表..跟你看到1般那種單3表不同..只是要辦理增設不是要求台電他就來改..前面講過了...你只要提出你所有用電設備需求...台電就會依照需求提供你申請...不是心理想申請99KW台電就給99KW....

2006-10-04 23:31:45 補充:
可能是因為今年考試時間改變了 今年檢定電匠報名改在9月

2006-10-03 13:46:05 · answer #1 · answered by AD 6 · 0 0

到下面的網址看看吧

▶▶http://qoozoo201409150.pixnet.net/blog

2014-09-22 09:22:59 · answer #2 · answered by Anonymous · 0 0

【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】

【 最新活動→迎接新會員,首存狂送20% 】

【運動→電子→對戰→現場→彩球 】

【免費服務 →電影區、討論區、KTV歡唱、運動轉播、即時比分、24H客服 】

【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】

2014-09-05 00:17:43 · answer #3 · answered by Anonymous · 0 0

如果工廠用電量很大自設變壓器例如會使用到200匹馬力,可以要求台電人員安裝四個50匹變電,這樣可以嗎?
等於是兩個50匹分別為兩組使用,電表也請兩個動力380的(因為這樣兩個電表在跑比較不會超出台電所規定的度數這樣也比較省錢啊哈哈!)

還有用電量很大像是440V的,可以用一般三向三線的電表嗎?會不會承受不住燒毀(因為我覺得電表太大很佔空間)

單向三線最大使用在100A嗎?但如果110V用電用很兇可以請台電人員,把單向三線的安培數提高嗎?(因為三向三線要用110V的電源還要在加一個變壓器,覺得很不美觀,占空間,又有電磁波影響健康)

2006-10-04 18:35:00 補充:
嗯!了解謝謝嚕~~

對了今天有去書局買"電工法規"
可是找了很多家就是沒看到在書架上
這本書賣的很好,店員說都賣光了要訂

2006-10-03 19:55:15 · answer #4 · answered by ICE 南極圈 1 · 0 0