請問大電流會很危險嗎??我公司裡有AC220V~600A和AC220V~400A的電磁開關很大顆~我用勾錶勾了一下~電流到達450A~如果不小心被電到會很危險嗎??還有是大電壓比較危險還是大電流比較危險~我們的身體可以負荷到多少電流和電壓呢?非常感謝~沒點數了只送5點抱歉

2006-09-24 02:49:40 · 5 個解答 · 發問者 全數啟動 2 in 科學 工程學

不會!來問我就行囉~ 白包你自己用就好 ~ =''=

2006-09-25 09:37:10 · update #1

5 個解答

先提醒你一件事情:正常這麼高ㄉ電流應該是有比流器(CT)轉換小電流供電流表指示
你直接去量測這是很危險ㄉㄛ,建議你可以量測串接在電流表上ㄉ線就好,以量測值乘上倍率大致上就能換算出實際ㄉ電流ㄌ

其實真正會讓人體死亡ㄉ不是電壓是電流
以我們國中就學過ㄉ歐姆定律
電流 (安培) =電壓 (伏特)/電阻 (歐姆)
但同一人的電阻會因飲食、疲勞、精神狀態而變化,人體在狀況最差的時候其電阻約為400Ω~2000Ω。即使是同一人,在每次測定電阻值也會不同,如下列所示,手腳汗濕或沾水時,電阻值會顯著減少。
參考下列人體ㄉ電阻值換算一下就能得到通過我們身上ㄉ電流值ㄌ

身體部位的絕緣電阻值
身體部位電阻值(Ω)備 註
手掌表皮10000~50000汗濕時減為l/l2,水濕時為1/25以下
手臂外側表面 2000~5000汗濕時減為l/l2,水濕時為1/25以下
人體內部100~200依血液、神經、肌肉、骨頭之順序,電阻逐漸增大,以平均值表示


在參考下列電流對人體的影響我想你就能明白ㄌ
電流 (mA)
感電影響 直流 60Hz交流 10000Hz交流
男女男女男女
感知電流:開始有刺激
5.23.51.10.7128
可脫逃電流:肌肉尚可自由活動
6241 9 65537
不可脫逃電流:肌肉無法自由活動
74501610.57550
休克電流:肌肉收縮、呼吸困難
906023159463
心臟痲痺電流值:心室痙攣、呼吸停止
500500100100500500

你也可以去參考看看
http://omih.mc.ntu.edu.tw/class/labor/2003%B9%EA%C5%E7%AB%C7%A6w%A5%FE%BD%C3%A5%CD/%B9%EA%C5%E7%AB%C7%B9q%AE%F0%A6w%A5%FE%B1%D0%A7%F7.doc

2006-09-24 18:04:50 補充:
抱歉疏忽ㄌ,好像都擠在一起ㄌㄟ只好重新再補充一次ㄌ身體部位的絕緣電阻值身體部位..............電阻值(Ω)...........備 註手掌表皮 ............10000~50000........汗濕時減為l/l2,水濕時為1/25以下手臂外側表面.....2000~5000............汗濕時減為l/l2,水濕時為1/25以下人體內部...................100~200....................依血液、神經、肌肉、骨頭之順序,電阻逐漸增大,以平均值表示

2006-09-24 18:05:19 補充:
..............................................電流 (mA) 感電影響..................................直流...................60Hz交流 ..........10000Hz交流..............................................男..........女............男..........女............男..........女

2006-09-24 18:05:47 補充:
感知電流:開始有刺激 ..............................................5.2..........3.5...........1.1.........0.7............12...........8可脫逃電流:肌肉尚可自由活動..............................................62...........41........... 9............ 6..............55.........37

2006-09-24 18:06:21 補充:
不可脫逃電流:肌肉無法自由活動..............................................74...........50...........16...........10.5...........75.........50休克電流:肌肉收縮、呼吸困難.............................................. 90..........60...........23...........15.............94..........63

2006-09-24 18:06:33 補充:
心臟痲痺電流值:心室痙攣、呼吸停止..............................................500........500.........100..........100...........500........500

2006-09-24 13:55:22 · answer #1 · answered by ~無止盡ㄉ等待與傷害~ 6 · 0 0

您期待已久的 8891下注網 熱烈開幕囉!

8891遊戲城以優質的服務領先業界

多位美女客服24小時即時線上為您服務!

8891遊戲館有優於市面所有運動下注遊戲的 賠 ~ 率

以及免下載真人 百家樂、21點、骰寶、各國賓果、餐廳賓果、彩球遊戲

另有數百位真人視訊聊天辣妹與您進行互動聊天還有"精彩"電影喔!

心動了嗎!! 快來體驗市面上最完質最高品質的服務

現在有開放免費試玩喔! 網址 : 8891.NET

2014-10-02 20:43:46 · answer #2 · answered by Anonymous · 0 0

【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】

【 最新活動→迎接新會員,首存狂送20% 】

【運動→電子→對戰→現場→彩球 】

【免費服務 →電影區、討論區、KTV歡唱、運動轉播、即時比分、24H客服 】

【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】

2014-09-04 05:16:59 · answer #3 · answered by Anonymous · 0 0

在電工法規裡有規定~600v以下的教做低壓~超過600v的才是高壓到底是低壓危險還是高壓危險~我只能說~通通危險我工作的同事曾經被110v的延長線電死~也曾被3300v的高壓電成阿達像一般的工廠機械~220/600A是很常看到的~600A換算成馬力數大約只有200馬拿勾表去量600A的電我絕得是很正常的事~沒有那麼嚴重

2006-09-29 17:34:08 · answer #4 · answered by 6 · 0 0

大電壓與大電流都很危險!!!

法規規定~高壓側是嚴禁活電作業的~因此工作人員根本不可能靠近高壓電
(活電作業=沒有切斷電源即靠近高壓設備如:HVTR VCB HVCT DS等等)

再者用勾錶量450A電流原則上是可以的~因為是低壓側~而且一般來說~100A以上皆是使用絕緣電纜線做為披覆~所以在理論上是OK的~但實際來說~1A只要流過心臟就會死~不必用到450A

使用大電壓的原因是因為要減少線路系統的損失~因為大電壓不會造成線路發熱~只有電流會造成線路發熱~(線徑不足!電流過大!就會造成走火!)~就是說電能不致於都變成熱能~所以外線引進皆為高壓~台電才不會損失能源

使用大電流是因為系統負載太大~所分出的旁路太多~而設備大多為低壓(600V以下)因此才會有大電流~
例如高壓變壓器為3000KVA 22.8KV/380-220V
則二次側電流為3000*1000/(1.732*380)=4600A
選用5000A的ACB(低壓空氣斷路器)
底下會再分成5個1000A的NFB~
1000A再繼續往下分~可能NFB 200A三只~400A一只
到我們辦公室的分電盤可能只剩下50A左右
~~這都是能電死人的!!!

再來~如果不小心被450A電到~那給我你的住址~我會準時將白包送達....orz

記憶中0.5mA流過心臟=死~

以上~供參考囉~呵呵 (我是賣變電站的啦)

2006-09-26 07:11:06 補充:
一個去勾450A平安無事的人~只是你運氣好~白包呢???我也是好意啦~~~~既然你這麼不友善~那麼建議也只是多餘囉~~~~~

2006-09-26 07:12:18 補充:
看完我得文章~有種再去量~才是真帶種喔~~~一個不希罕你五點的好心人留

2006-09-25 09:27:44 · answer #5 · answered by ? 5 · 0 0