請問我的水冷式箱型冷氣大概用了2~3個月就會高壓警示
可是水塔有常換水耶(大概1個月換一次)
水是用地下水有關聯嗎?
是不是要用濾滲透過濾水呢???

2006-09-14 09:15:26 · 7 個解答 · 發問者 小林 2 in 家居與園藝 維修

水塔的水是冷的....我想水塔應該沒有問題
我的冷氣是新的,已經用了1年多,已經請人洗過5次
清洗完隔2~3個月就會高壓警示,
有幾次洗完隔1個半月就要再洗一次,
因為很貴...我不想花那麼多保養的錢,
我這種情況應該不正常吧

軟水裝置是什麼?是濾滲透嗎?
我想先排除水質問題
看看是不是冷氣安裝有問題

我問同業(餐廳)的,有人的冷氣4~5年沒請人保養也沒問題

2006-09-15 08:49:04 · update #1

7 個解答

你說水塔的水是冷的,那就不是水塔的問題了
大概是主機的冷凝器塞住了,主因是你的水用地下水
水中都有石灰質,地下水更多,洗水塔只要是軟化石灰質
不要讓石灰質卡在冷凝器中,如果要改善的話一定要換成自來水
雖然比較貴但種比1.2個月洗一次水塔好
至於你同業的可能有常換水塔的水跟常洗主機濾網
但他一定是用自來水,不然4.5年不用保養就是唬你的
我之前也為修過用地下水的冷氣,也是1.2個月洗一次
但是換成自來水後已經4.5個月都沒跳機
真的差很多的

2006-09-18 20:09:34 · answer #1 · answered by 泰德 2 · 0 0

請個專家看看您的冷氣機所搭配的水塔大小是否適宜
還有每次請來清洗的清洗工作人員是否是幫您清洗冷氣管路的短循環
短循環是指只清洗進出主冷氣機的水循環管路
若是清洗整個的管路跟只清洗短循環管路的話效果也會差很多
簡單的看的話再冷氣主機附近或有四個水管的開關閥

2006-09-21 22:35:41 · answer #2 · answered by 小豬 2 · 0 0

水冷式冷氣高壓跳機
1:水垢太厚阻絕散熱(因水垢種類有好幾種,尤其地下水,最怕是矽質水垢較麻煩)
2:水塔擺設位置不當(通風不良)
3:水塔或抽水相數不對(逆轉)
4;冷煤系統有修理過(處理不當)
以上問題都經需專業人員處理

2006-09-24 01:50:31 補充:
有一種水垢處理器(不便宜2~6萬元.管徑不同價格也不同)無耗材免吃電(物理原理)連蒸汽鍋爐都可裝
我替客戶裝過幾支,效果真的不錯,絕對可掛保證,無效退費,
其中有一個客戶他是做釣蝦池的,使用也是地下水。

2006-09-17 22:45:01 · answer #3 · answered by 國政 7 · 0 0

水冷式不能用地下水作為水源!否則就像你現在狀況依樣!地下水礦物質偏高容易積水垢!
最簡單省錢的方法:將水源改為自來水就OK了!
在不盡快改善小心銅管越洗越薄!

2006-09-16 21:18:34 · answer #4 · answered by Anonymous · 0 0

高壓過高?Ans:高壓過高的原因:     1.冷卻水量過少(表示設計之初水塔噸位數不足)     2.水溫過高(水塔散熱不良或氣候溫度過高)     3.冷卻水塔失效     4.冷媒系統中存有空氣或不凝結氣體     5.冷煤量過多     6.排器關斷閥部份關閉若依你的題意而言,屬於水質問題居多,引接地下水當作水塔之水的確有粉大的問題,基本上地下水之礦物質較多,容易錢在於水管中,工傷業之使用若有類似情形,大都以檢測水質之PH值(酸鹼值)來控制水質,使用水質軟化劑也是一種方式,且帝下水容易滋長清苔及菌類等,這些都是影響空調產生高壓之情形,或許你可以置水塔處查看出、入水口處是否有加裝過濾網,若無先加裝之或許會有助益,使用要寄清洗水塔及管路容易使管路產生腐蝕現象,不可不謹慎,軟水裝置是有不過好像粉貴ㄟ,如果要裝設該設備,倒是建議你買軟化劑自己加入水中便可阿。

2006-09-15 13:05:07 · answer #5 · answered by Blue Sky 6 · 0 0

地下水因含的礦物質多所以很容易卡在管璧產生水垢..
雖然你常換水是起不了多大的作用的..會跳機也是正常的...
當然用過濾水是不錯但..定期請專業人員保養是少不了的..
定期保養不但較省電且增加冷氣的壽命...我想你的管路裡應該
都是卡石灰質吧!!!!用軟化劑應該會有不錯的效果吧....
軟化劑一般冷凍空調就有...依冷氣大小加入適量藥劑..讓冷氣循環約
1至2週在換清水就OK了

2006-09-14 21:15:32 · answer #6 · answered by ? 2 · 0 0

新机子只用三個月跳高壓
冷卻水系統有問題(除非你這是中古机),冷卻水管路有無y型過濾器,裡面有濾網,冷卻水塔的風扇有無轉(順時鐘方向轉)?樓上大大說的四支灑水桿有無順時鐘轉(一分鐘12圈左右),水塔是新的嗎?水塔集水盆裡的水是否低於氣溫(高過氣溫要更換水塔散熱片)?水塔的補給水開關是否有開?冷氣使用中水塔的水會飛濺而減少。
用地下水是萬萬不建議,礦物質太多…非常容易形成水垢!如果我上面列舉的都沒問題,那可能是地下水做怪,請加裝軟水設備。

2006-09-15 00:26:08 補充:
水管路的所有閘閥有無都打開?

2006-09-19 23:11:31 補充:
你再看水塔的中間是不是有根柱子,
那根是水塔的進水,你順著這根管子,
看是不是接到冷氣机的上方(有二個孔,下進上出),接錯了運轉久了也會跳高壓。一年洗五次,用地下水也不可能這糟,除非是工人洗不到30分鐘以上。

2006-09-19 23:18:05 補充:
軟水設備是ro逆滲透裡,水處理的一環,用以軟化太硬的水質,但用在空調中的療效有限,一般平地的地下水對空調來說太毒了。

2006-09-14 20:24:40 · answer #7 · answered by 炎影 7 · 0 0