English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

請問各位大大...
我家事住在頂樓9F.因為水壓不足使的熱水器常常無法點火.
所以要加裝加壓馬達<可是有人建議是裝熱水器型的加壓馬達<因為說裝在水塔出水口處容易爆管,
現在很難決定要裝那型的加壓馬達ㄟ
是要裝在頂樓直接加壓還是只加裝在熱水器的進水口ㄋ.....
請各位大大解惑....謝謝...

2006-09-13 12:20:21 · 2 個解答 · 發問者 jack 2 in 家居與園藝 布置與改裝

2 個解答

1.應該說要看你的需要也.如果你只是要讓熱水器不熄火.冷水壓力覺得夠.那就裝你說的熱水器專用加壓機是這種:http://tw.f2.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b29102059
這種最大壓力只有1kg.用熱水時才加壓.所以只有開熱水才會用到電.
2.以前大都在水塔裝這款:
http://tw.f2.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b27992349這種最大壓力是2.4kg.約同時可以供應2個龍頭使用.當開1個水龍頭時動態壓力只剩1.0-1.5kg.
3.正常水管都能承受這樣的壓力.除非你家水管偷工減料.正常水管是要用3mm厚的.就算是用2mm也沒有問題.除了你家是用1mm的電管來充當水管.要不然很少有爆管的.(接頭黏合不好不知道算不算爆管.這樣機率又很少了).
4.所謂的爆管應該是以下狀況:當水開出口壓力低於1.2kg馬達起動.當水關時水壓會將水機進水口擋住.產生壓力.壓力桶是緩衝作用.壓力開關到了2.4kg馬達就會停.如果逆止閥卡異物或是橡膠墊片老化嚴重.或是壓力開關故障.就可能造成水關馬達一直轉.轉久了水會變熱水.出口端熱漲冷縮後就容易漏水或是大家所謂的爆管位置.另外停水很久.沒關電源也會這樣.
5.當然如果上述問題能注意一下就可以避免.也有人裝溫控來預防.用戶接自來水廠的管路.如果離加壓站近的話.有些壓力都到3-4kg.比1/4hp加壓機壓力還大.
6.但當裝水塔底下時變冷熱水都有加壓.所以開水壓力變大了.但電費就相對的增加.1/4hp約180w用電.
7.不知道這樣回答能解決你的困擾了嗎?有問題你再問我.

2006-09-13 13:29:24 · answer #1 · answered by *黃師傅*加壓、抽水機安裝維修 5 · 0 0

●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc
●●●運彩遊戲、真人遊戲、電子遊戲、對戰遊戲、對戰遊戲●●●

●新舊會員儲值就送500點

● 真人百家樂彩金等你拿

●線上影片直播、正妹圖、討論區免費註冊

歡迎免費體驗交流試玩!

●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc

2015-05-10 22:57:58 · answer #2 · answered by 佳琴 1 · 0 0

fedest.com, questions and answers