no geral um motor trifásico vem com 6 pontas para vc ligar em estrela/triângulo
mas e se o mesmo vier com 12 pontas como eu faço?????

2006-09-11 23:54:51 · update #1

8 respostas

O motor de dose pontas nos da a possibilidade de liga-lo em quatro diferentes tensões. Vou mostrar as pontes para partida direta.

220V em duplo triângulo paralelo. 6,1,12,7 mais uma fase
2,4,10,8 mais outra fase
3,5,9,11 e a terceira fase

380V em dupla estrela paralelo.
4,5,6 e 10,11.12 São o fechamento da estrela
1,7 e uma fase
2,8 e outra fase
3,9 e mais uma fase

440V em duplo triângulo serie.
4,7
5,8
6,9
10,2 mais uma fase
11 e 3 e outra fase
12 e 1 e a terceira fase

760V dupla estrela série
4,7
5,8
6,9
10,11,12
1 e uma fase
2 e outra fase
3 e a terceira fase.

O motor pode vir representado por letras também, mas o procedimento é o mesmo, e nos motores novos vem uma tabelinha para auxiliar na diferença entre as duas representações, recomendo que aprenda, pois a representação por letras será a padrão daqui por diante.

2006-09-12 04:21:33 · answer #1 · answered by Anderrs 4 · 2 2

como faço a ligação de um motor 12 pontas na chave estrela triangulo para partir 660v e trabalhar em 380v sendo que a chave so tem 6 terminais?

2016-08-11 05:18:28 · answer #2 · answered by sarques1 1 · 0 0

estrela triangulo 380

2016-05-09 11:11:41 · answer #3 · answered by Neiva 1 · 0 0

Para ligar em 220V :
1,7,6,12,=r
2,4,8,10 =s
3,5,9 11 =t
Bom serviço.

2006-09-12 00:38:14 · answer #4 · answered by Le pesquisador 3 · 2 2

Oi gostaria que fizesse melhor a pergunta.

2006-09-12 00:01:50 · answer #5 · answered by marlene filipe f 1 · 0 1

Preciso de mais dados para responder, como tensão do motor e da rede. Se é ligação direta, estrela triângulo...
Por favor, acrescente o maior n° de detalhes possível à sua pergunta.

2006-09-11 23:47:50 · answer #6 · answered by Campeão do Mundo 2 · 0 1

Para que você possa liga-lo em 1 estrela, 1 triângulo, 2 estrelas ou 2 triangulos. É uma questão de tensão e potência.
1 triângulo -- 440 V
1 estrela -- 760 V
2 triângulos -- 220 V
2 estrelas -- 380 V
Ou então para reduzir a corrente de partida.

2006-09-12 01:53:24 · answer #7 · answered by Julio 5 · 0 2

Geralmete se une as pontas!! Mas o que vc passou é insuficiente para lhe dar uma resposta coerente..Pois vai depender também qual a voltagem máxima a ser usada!!! E muitas outros pontos.... faça outra se especificando melhor!!!

2006-09-12 02:38:00 · answer #8 · answered by 约瑟夫先生 4 · 0 4