所有分類

最近買了 台元山的開飲機YS-9387~~~http://buy.yahoo.com.tw/gdsale/gdsale.asp?gdid=25964&frp=y1s9 按除氯再沸騰,音為他燒開後不會有聲音,過沒多久再去看,竟然整台跳電~~因為他的插頭是三孔的,所以用電腦用三孔延長線,有一個開關確定電流通過那種來插,竟是連他也跳電,誰知道為何會這樣?延長線只插開飲機而已

2006-09-09 21:11:59 · 3 個解答 · 發問者 Eden 1 in 家居與園藝 維修

3 個解答

這是你延長線得問題..
延長線也是有一定的負載量....
尤其像開飲機耗費的功率很高...
所以延長線的安全開關,會因為過載而自動跳開...
解決的方式...重買一條能接受高功率的延長線...這是最安全的
再來就是買沒有安全開關的三接頭延長線...但小心安全上的顧慮(不建議)

2006-09-09 21:25:13 · answer #1 · answered by 小平 2 · 0 0

有幾種可能
1.為可能你的延長線有過載保護開關,電力負荷太大過熱,基於安全理由,就會自行
跳電

2.同一個電力迴路有用電量大的電器設備,請檢查是有與其它的設備用同一個迴
路,例如冰箱.或冷氣等等.....有時候很多插頭都是同一個電力迴路哦~

3.可能為機器問題,可能源因,A.透明水箱缺水,自動停機。 B.熱膽空燒自動斷
電,安全有保障。C. 蒸氣系統空燒自動斷電 。D.基板保險絲,防止異常電流

解決方法為,建議您先把熱水器插到別的迴路試試看,
若還是跳電,應該就是3是機器的問題,
是新的還在保固內就請他來修吧,
但若插上去就好的話.
那就是1.2有問題,換條延長線,或找水電師父來看看吧~~

2006-09-10 02:59:48 補充:
要試的話五金行或水電行有在賣二孔轉三孔的轉接頭,一個20或30元而己,可以買來試試看~

2006-09-09 21:27:10 · answer #2 · answered by ? 5 · 0 0

如果你確定該延長線的安培數耐得住
那台飲水机,那就表示飲水机有問題
不過…先拿到插座上試試,五金大賣場或水電行該有賣那種轉接的插頭。

2006-09-09 21:24:25 · answer #3 · answered by 炎影 7 · 0 0