我們家是公寓5樓..我們住4樓
預估公寓大概有20年
因為家裡的自來水水壓很小
前幾天裝了加壓器
裝在五樓頂水表旁
裝了之後為什麼水壓並沒有變大呢
而且跟沒裝之前的水壓差不多
請問要怎麼自行檢查看哪裡出了問題呢?
如果是管路老舊要怎麼自行處理呢?
謝謝囉..
2006-09-02 09:59:36 · 2 個解答 · 發問者 ? 3 in 家居與園藝 ➔ 維修
1.你裝的是拍賣網上的這款嗎? http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d21069467
2.自己安裝的還是水電師傅過去裝的?如果是水電師傅裝的沒試就讓他走了喔?你說的很籠統.真的很不好回答.我每天賣加壓馬達跟安裝.回答起來真的很辛苦.
3.那個商品內有照片.右前方是進水口.上方是出水口.
4.以1/4hp為例.當水開壓力不足1.2kg馬達起動.當水關管內壓力到達2.4kg時馬達停.相對當使用水不夠大馬達是會走走停停.
5.你說裝了水壓沒有變大?先檢查開水後加壓馬達有沒有運轉.沒有運轉就是電路問題.如果有運轉.或是運轉一下停一下再運轉.就是水路問題.
6.如果是電路問題.看是否有電源進去.接點有沒有接好.壓力開關是否正常.是都沒有轉.還是嗡~嗡~聲但馬達沒在轉.
7.如果電路沒有問題.再看水路.先看是否是龍頭濾網阻塞.是冷水小還是只有熱水小.如果冷熱水都小.那先查看水表前開關是否有問題.關電源由進水口放水看水流是否正常.水開關是否故障.或是因為加壓機前有透氣管.造成吸入空氣.
8.管路老舊大都是鐵管的問題.訴你冷水也是用鐵管嗎?
9.可能你要再把狀況說明一些.我比較好給建議.
2006-09-07 16:58:26 補充:
您好:1.還是沒有看到你把狀況補充說明.所以無法再詳細說明.2.我是賣加壓馬達跟抽水機.也包括維修.安裝.不是要您跟我買.只是喜歡受到別人對我的知識肯定.也吸收別人的知識跟問題.
2006-09-08 10:50:33 補充:
管路老舊要怎麼自行處理呢1.冷水管大都是塑膠管比較不容易卡鏽.如果有都是接龍頭牙的部份.2.熱水管早期的是用鐵管.後來都改為白鐵管.你可以將熱水龍頭打開.利用現有加壓機沖刷一下.或是加藥水沖刷.如果還是很小.可能真的要換管子了.
2006-09-04 13:29:16 · answer #1 · answered by *黃師傅*加壓、抽水機安裝維修 5 · 0⤊ 0⤋
1.先檢查當水龍頭打開時加壓機是否運轉,如有運轉而水壓沒增加可能是你裝的加壓機太小(可從壓力桶判別)
2.可能是進出水管安裝錯誤.(橫向為進水縱向為出水)
3.如意上都沒問題那就是管線老舊于水龍頭接續處累積太多水銹而使管竟變小需拆下水龍頭清除(最好找水電工)
2006-09-02 19:29:54 · answer #2 · answered by ? 7 · 0⤊ 0⤋