English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

前幾天勞檢所來檢查說無熔絲開關要有開關箱,我們就用木板釘起來做個箱子,他又說不行,誰知道無熔絲開關電箱法規有規定用什麼材質嗎?

2006-08-29 23:25:32 · 4 個解答 · 發問者 Anonymous in 科學 工程學

4 個解答

以下資料是出自國內公共工程低壓配電盤的材規(部份)~一般是有規定使用鋼板或鍍錫鋼板或不鏽鋼製品
第16401章 低壓配電盤
結構
(1)配電盤製造應包含結構鋼或型鋼架經焊接構成堅固構造,在裝運途中或組立時或地震狀態應保持其標準線不致受損,亦不致因短路電流引起之應力而損壞。此構架在前方、後方,底部(電纜隔間除外),上方及各邊均用鐵板封閉,附門及蓋板,可從後方檢修設備,並設有內部遮蔽裝置,後方蓋板應採用隱藏式鉸鏈。
(2)盤面前方應以鉸鏈門板完全遮蔽,以遮蓋所有的斷路器、儀表或預留之隔間。凡有鉸鏈之蓋板均應採隱藏式鉸鏈,附加門閂及開口,用以通風,安裝操作機構,機械跳脫,及位置顯示等。通風百葉應僅設於有鉸鏈之面板上,用以散發盤內之溫升。其溫度值參閱ANSI C37.20對封閉式設備所規定之標準。所有開口處應有防塵、防水、或防其他異物侵入之設計。
(3)斷路器室相互間及斷路器和其他各室之間,將以接地金屬隔離板或絕緣板隔離之。
(4)所有鋼料均應徹底清潔,並以磷酸或類似之處理,隨後立即加一層防銹底漆並進行工廠塗裝。塗裝表面顏色應送業主及工程司核可。
2.1.3匯流排
(1)匯流排及一次側連接均應為銅製。所有栓鎖接頭應予鍍銀(以電鍍方式)。除接地匯流排接頭為2個螺栓外,所有匯流排接頭應至少有4個螺栓。匯流排應為連續者,但若連接相鄰直立之箱體或為裝船及裝卸需要而予分開時,採分接匯流排。
(2)所有匯流排之電流不得超過屋內線路裝置規則之規定。
(3)匯流排之厚度不可超過10mm。凡需要更大電流之匯流排時,匯流排應為層疊者,每一匯流排間應用一銅隔片或用墊圈隔開以保持與匯流排之間相等間隔,至少為5mm。匯流排應有適當之相別標識。盤內匯流排全段均為同樣額定容量。
(4)銅排之尺度及佈置應使匯流排在箱外周溫為40℃時溫升不超過50℃。
(5)匯流排之尺度,型式及組態,其匯流排支座、隔片支座,及箱體構造物均應確保配電盤能安全承受在任何一點發生之短路電流。接合處應予鎖緊或焊接,並做適當之處理以確保有足夠之接觸面。
(6)不可用電纜代替匯流排做斷路器間之連接。
(7)匯流排︰匯流排以熱縮絕緣被覆應為不吸水防電弧及防火、自熄性能。
(8)中性匯流排︰三相四線供電時須有中性匯流排。除在設計圖中另有註明者外,均為全額容量,此匯流排應為裸銅,並利用絕緣支座支持,其短路容量至少應等於主匯流排之額定容量。
(9)接地匯流排︰應符合ANSI C37.20之規定,供應一未加絕緣至少鍍銀50mm×6mm銅接地匯流排,並應水平佈置貫通整套配電盤內。
接地匯流排之兩端應有壓接端子以連接接地導線。接地導線之尺寸為100mm2。
(10)應使用未加絕緣銅匯流排以連接中性及接地匯流排以建立系統之共同接地。
2.1.4輔助設備及裝置:配電盤之儀控應符合ANSI C39.1之規定,並如設計圖。儀表、跳脫裝置附蓋、切換開關應裝於主過電流保護裝置上端有鉸鏈之儀表板上。

至於你只有在盤內裝NFB~很簡單阿~你如果電流值都在100A以下~其實可以考慮買卡式或插入式開關箱~一只約24P的卡式開關箱也不過才2000多塊~組裝的時間不到1小時~~如果100A以上因為目前全世界的NFB並沒有卡式~所以你只好先去水電材料行找~如果再行不通~建議你來信~我幫你做~
因為我是配電盤廠的業務~哈

以上~供參考囉~呵呵

2006-08-31 10:03:42 補充:
2.1.3箱體(1)箱體接縫、邊緣應使用焊接製成,箱體正面四周為平整之摺邊構造,應有正面前緣之安裝表面及支持其內部裝置之安裝板或突起面。(2)除另有規定者外,戶內安裝之箱體應為NEMA ICS6第1型一般用途之分電箱。

2006-08-31 10:04:11 補充:
(3)主匯流排之大小及構造應能承受所示之短路電流。(4)中性匯流排應設在分電箱內與主匯流排接頭相反的另一端,並留有一主端板供幹線中性導線連接。(5)接地匯流排應有主端板供幹線接地導線之連接。

2006-08-31 10:04:41 補充:
2.1.5開關(1)開關須為無熔絲式,附熱磁跳脫或電磁式或電子式,啟斷容量並與圖示相符。框架容量(AF)大於圖說所示,亦可接受。同產品需為同廠牌。(2)無熔絲斷路器可在不影響其他電路或匯流排情形下可予更換 。無熔絲斷路器應以手撥式操作柄,並應有快閉快斷之開關機構,以使無熔絲斷路器在短路電流時能自由跳脫,無熔絲斷路器之正面應清楚標示OFF及ON之位置,額定電流100A以上時無熔絲斷路器之正面應有操作之跳脫按鈕以使無熔絲斷路器機械跳脫。所有多極無熔絲斷路器之構造均應確保同時開啟、閉合及跳脫功能。(3)多極性無熔絲斷路器應為單一裝置,僅有一個操作桿,並為共同跳脫。

2006-08-31 10:08:01 補充:
分電箱面板須如圖示採露出式或嵌入式安裝,所有蓋板均應採半隱藏鋼鉸鏈門。

2006-08-31 06:01:10 · answer #1 · answered by ? 5 · 0 0

不會!來問我就行囉~ 大大
您的專業另在下佩服.
若您到裝潢網站上.
因該可造福不少迷惘的開版者.
所以下前來邀您一起到知識加+
to 生活知訊 to 家庭 to 家是裝潢.
一展您的專業長才.
紫田敬邀

2006-08-31 23:43:51 · answer #2 · answered by 紫田 7 · 0 0

一般好像沒有硬性規定要使用何種材質~水電行賣的開關箱應該都可以使用,但是一定要包含有3個部份:1.底板、2.中板、3門板。底板..也就是鎖器具用的~中板..或稱中隔板~隔離操作跟帶電的部份~就是讓NFB只露出操作的把手。門板..就是可以把開關箱關起來。只要開關箱有這3個部份的話~應該都能通過檢查的~以前的開關箱底板很多都是木頭包上薄鍍鋅鐵片做成的~所以材質應該沒有太大的關係吧。

2006-08-30 09:45:52 · answer #3 · answered by 6 · 0 0

一般變電箱重點是要不可燃的材質
此外還有IP防護等級規範,看設置位置與廠所各有不同IP防護等級
譬如說IP65代表無塵以及任何方向噴水無有害影響
IP等級請詳見下網頁http://myweb.hinet.net/home3/autohome/3news01.htm

2006-09-07 08:46:45 補充:
水器重的廠所,或戶外廠所要考慮IP防護等級.您們都忽略了.

2006-08-30 05:28:05 · answer #4 · answered by 偉權 4 · 0 0

fedest.com, questions and answers