É mais uma duvida que tem sido duro com os meus colega sobre a eletricidade, e é claro tambem de fisica
potencia do Motor é 9cv
frequencia é 50hz
tensao é 380volt
eu saber a formula, para char a amperagem

2006-08-27 10:41:29 · 10 respostas · perguntado por Maneco/femama 1 em Ciências e Matemática Física

10 respostas

P=Ui (potência = "voltagem" x "amperagem")
1cv= 735W
735=380 x i
i=735/380=1,934 A
aproximadamente 2 ampères

2006-08-27 10:51:27 · answer #1 · answered by NOXALI 4 · 1 1

Meu deus, ainda bem que o pessoal que respondeu acima não trabalha comigo em projeto de dimensionamento de proteção para motores, acho que morreria de infarto vendo um projeto com estes cálculos.
Você quer dizer a corrente elétrica, mesmo não tendo dito, também não se diz voltagem, e sim tensão.
Ainda faltam dados, sua corrente vai depender também do fator de potencia e do rendimento do motor.
A formula é a seguinte S/El*raiz de 3
S é a potencia aparente e é para descobrir ela que precisamos do rendimento e do fator de potencia. O rendimento serve para descobrirmos qual é a potencia ativa elétrica consumida no motor, pois a potencia no eixo em 9CV é a potencia mecânica sem as perdas internas do motor. 1 cv equivale a 746W então 9 cv é igual a 6714W, esses W é a potencia no eixo para saber a potencia ativa elétrica, temos de considerar as perdas, rendimento é o contrario das perdas, digamos que seu rendimento seja de 92%, isto é, 0,92. Dividimos 6714w por 0,92 e temos7298W elétricos. Agora já sabemos a potencia ativa elétrica que o motor consome, o próximo passo é descobrir a potencia aparente. Para isso precisamos saber o fator de potencia, co-seno do angulo para os íntimos. Vamos supor que seja 0,86. Basta dividirmos 7298W por 0,86 que vai dar 8486 VA (volt Amperes).
Agora dividimos os 8486VA pela tensão de linha (380V) multiplicada pela raiz de três (657V) e você terá, 12,91A.

Estes cálculos lhe dão um valor aproximado, e é ignorado a distorção harmônica do circuito.
Recapitulando as Formulas.

i=S/ El x raiz de 3
Onde S é a potencia aparente em VA
El é a tensão de linha em V
i é a corrente nominal do motor trifásico.
1CV=746W
Pt=Pe/ Rendimento
Onde PT é a potencia elétrica total
Pe é a potencia em watts no eixo
e o rendimento é um dado que você tem na placa do motor em %, basta dividi-lo por 100.
S=Pt/FP
Onde S é a potencia aparente em VA (volt amperes)
FP é o fator de potencia do motor, que consta nos dados de placa do mesmo.

2006-08-27 11:17:32 · answer #2 · answered by Anderrs 4 · 6 0

**** que pariu,,,,,vai estudar eletrica pessoal...........

2014-11-30 01:34:47 · answer #3 · answered by cloves 1 · 0 0

Da eletrofísica temos,

V=IR.: donde V= voltagem em volts.
I= amperagem
R=resistência

ou W=VI.; onde W=potência em watts.
745,7 watts = 1 CV, então: I=(745,7 x 9) : 380 = 17,66 A arredondando para 18 A.

2006-08-31 05:12:11 · answer #4 · answered by Thor 3 3 · 0 0

Olha, no Brasil a frequencia padrão para fornecimento de energia elétrica é 60 Hertz (Hz). Sua pergunta precisa vir com mais alguns dados para precisar o valor correto da corrente procurada. Assim, é preciso saber o rendimento do motor (η), o fator de potência(cosφ) e o fator de serviço(f.s.).Digamos que de um modo usual, façamos:
f.s. = 1,15 ------- cosφ = 0,86------f = 60Hz------ η = 0,89
P(trif) = 9 CV (1 CV = 746 Watts)-----Tensão Trif.= 380 V

A corrente seria : A = P(Watts) x f.s. / V3 x V x η xcosφ

Então: A = 9 x 736 x 1,15 / 1,732 x 380 x 0.89 x 0,86
A = 7617,6 / 503,75 >....>......>...A = 15,12 Ampères

Espero que tenha te ajudado...abraços.

2006-08-27 12:04:20 · answer #5 · answered by NIKITYAH007 2 · 0 0

é só você calcular acorrente do motor onde I=P/E. ou seja a corrente é igual a potência sobre tensão; independente de freqüência ou rotação que é determinado pelo fabricante ou feito sobre encomenda do consumidor; pois nos dias de hoje os motores são todos de 60 Hz

2006-08-27 10:58:43 · answer #6 · answered by helinho 4 · 0 0

Pra começar, é "Corrente Elétrica" e não amperagem, isto não existe, como não existe caloragem, wattagem, voltagem, etc...
Procure no motor em questão a placa de dados do motor.
Lá você encontrará a Corrente de trabalho ou nominal do motor e a corrente de partida do motor, que é bem mais elevada.
A formúla você pode encontrar em um livro de máquinas elétricas. Eu não sei de cabeça, teria de procurar e como não tenho trabalhado com este tipo de equipamento há anos e não estou com vontade de procurar em meus livros; deixo com você esta tarefa. OK!
Ps. A freqüência de 50 Hz é usada no Paraguai e não dará diferença substancial no cálculo. Na formúla vc terá estes valores. Seu motor só terá rotação maior

2006-08-27 10:56:24 · answer #7 · answered by Fabiano B 2 · 0 0

É SÓ VC CONVERTER A POTENCIA DE CV PARA WATT E FAZER A CONTA. SE NÃO ME ENGANO 1 CV =796W OU 0,796KW, ENT~EO FICARIA:

I= P/V ONDE P SERIA 9x796/380 ONDE I=7164/380 ONDE I=18,85A APROXIMADAMENTE...É POR AI.
BOA SORTE.

2006-08-27 10:53:51 · answer #8 · answered by ISRET55 5 · 0 0

P=VI
I=380/9
I=42,22A como é trifásico divide por 3 = 14,07 por fase

2006-08-27 10:48:15 · answer #9 · answered by abs 3 · 0 0

Pelo amor de Deus...achar a corrente, não amperagem!!!

2006-08-27 10:44:15 · answer #10 · answered by Anonymous · 0 0