新家有三間要裝冷氣,較屬意日立變頻,所以店家建議我裝以下三台,RAS-56PN(客廳約10p)、RAS-42VW(變頻,主臥約10p)、RAS-32VQ(變頻,次臥約5.6p),想請問這三台機種是新的嗎?適合嗎?謝謝!!
2006-08-23 04:52:15 · 2 個解答 · 發問者 daisy 1 in 遊戲與休閒活動 ➔ 其他:遊戲與休閒活動
倒是沒預算上限制,只希望不錯又省電的,客廳說錯啦
約有11p多..
2006-08-23 09:00:19 · update #1
若您的房子沒有西曬或其他熱源 店家的建議是合理的
但這裡面紙有客廳的56PN 是新的直流變頻+R410A 另兩者 仍是舊的R-22
不知是預算上的限制 還是商家直接建議 因45PW 及32PQ 和原本45VW 及32VQ
價差並不大 甚至32VQ還沒有渦捲壓縮機
一.客廳 10坪 因有較多人的機會 商家建議是一坪550千卡左右 足夠但太熱或人太多
還是會略有不足 像我自己在設定客廳 都以650~700千卡來計算
故若可以 也許可考慮用RAS-63PS
附註 : 日立 直流變頻 P系列為R410A+全直流渦捲壓縮機 =>效率較好
V系列為R-22+直流壓縮機(36VU以上才有渦捲)
型號資料略述給您參考
1.RAS-56PN
定格冷房能力 : 5600千卡
變頻範圍 : 1410~5600~6250千卡
耗電範圍 : 494~1944~2188W
EER範圍 : 3.24~3.24~3.20 (W/W)
2.RAS-63PS
定格冷房能力 : 6300千卡
變頻範圍 : 1410~6300~6690千卡
耗電範圍 : 533~2366~2534W
EER範圍 : 3.0~3.0~2.96 (W/W)
二.主臥室 10坪 因長時間使用 故一坪450千卡就足夠 除非有大型窗戶有太多冷氣外洩及日曬問題 否則應該夠 但若有附浴室 則450千卡是不足的喲 因浴室會帶有較高溼氣及熱氣 需額外考量
R410的45PW和R-22的45VW比較如下
1.RAS-45PW
定格冷房能力 : 4500千卡
變頻範圍 : 1240~4500~5350千卡
耗電範圍 : 350~1484~1829W
EER範圍 : 4.00~3.37~3.28 (W/W)
2.RAS-45VW
定格冷房能力 : 4500千卡
變頻範圍 : 1240~4500~5260千卡
耗電範圍 : 386~1786~2360W
EER範圍 : 3.63~3.24~2.5 (W/W)
三.次臥室 5.6坪 相同 資料比較如下
1.RAS-32PQ
定格冷房能力 : 3100千卡
變頻範圍 : 880~3100~3740千卡
耗電範圍 : 208~959~1235W
EER範圍 : 4.8~3.65~3.4 (W/W)
2.RAS-32VQ
定格冷房能力 : 3100千卡
變頻範圍 : 1120~3100~3650千卡
耗電範圍 : 343~1250~1516W
EER範圍 : 3.5~2.8~2.7 (W/W)
特別建議 若客廳會常用且室外外空間夠 2台32PQ會比一台63PS來的更省更冷
以上給您參考
2006-08-23 14:03:43 補充:
以客廳而言 若是想要省電又安靜 兩台合併比單一台來的好 理由是1.大功率機型為了快速冷房 風速噪音比小功率大很多 由兩台較小合併 可降低噪音2.直流變頻+R410A 在功率大於3720千卡後會有明顯落差 由EER值的變化可知 比較32PQ和56PN 即知 故兩台比一台省電3.兩台機子 在室內循環上比單一台好及快 且壓縮機有較大機會以低頻運轉 可更省4.缺點 : 費用高 一台63PS約6.5萬 但2台32PQ約7.8萬 且室外空間需足夠才行
2006-08-23 14:12:25 補充:
以您的11坪大客廳 真心建議一坪以700千卡計算11*700=7700千卡 單一台未有如此大功率建議兩台 日立RAS-36PU定格冷房能力 : 3650千卡變頻範圍 : 1240~3650~4190千卡耗電範圍 : 350~1217~1403WEER範圍 : 4.00~3.37~3.35 (W/W)另建議是我自己裝了7台的機型 給您參考富士通AWCZ14LBT 泰國製定格冷房能力 : 3720千卡變頻範圍 : 1600~3720~4560千卡耗電範圍 : 310~1050~1750WEER範圍 : 5.8~4.00~3.03 (W/W)
2006-08-23 07:27:55 · answer #1 · answered by 遺 4 · 0⤊ 0⤋
冷氣最穩定的廠牌就屬日立和大金,
至於冷氣的噸數足不足就要看房子本身的條件了,
ㄧ般房子只要不西曬(就是太陽下山時,不會直射房子),
且不是頂樓,噸數用剛好就可以了,
若是西曬又在頂樓,會建議噸數買大1-2個級距,
這樣冷氣打起來才不會太吃力,又耗電。
冷氣噸數的計算方式如下:
1.坪數-空間:長公尺×寬公尺×0.3025=坪數
冷房能力簡算公式-BTU(British Thermal Unit)是指冷房能力,
當BTU數值愈高時,釋放的冷房能力就愈高。
故當空間愈大時,所需的BTU值就愈大。
一坪約需400-450Kcal/H,而1Kcal/H =4BTU/H
例:以4坪房間為例
所需的BTU數=4坪×400Kcal/ H×4=6400BTU
但尚須考量空間位置是否西晒、頂樓等因素,
加大BTU數,才能達到充足之冷房效果。
EER值(Energy Efficiency Rating)-是指能源效率比值。
「EER」值測量冷氣使效率,EER值愈高愈省電。
EER=冷房能力BTU÷消耗電力(瓦)W
例:若冷房能力=2000Kcal,消耗電力=880W,EER=2000÷880=2.27。
值得注意的是,1台灣噸=8,000BTU/Hr 或 2,000Kcar/Hr。
市面上皆以不足8,000BTU/Hr 或2000Kcal/Hr訂為一噸是錯誤的,
請小心看清楚產品標示。
基本計算噸數及冷房能力的公式,給你參考
1噸=8,000BTU/hr=2,000kcal/hr
1坪=3.3平方公尺=6×6台尺
1坪約需要500 kcal/hr或2,000BTU/hr的冷氣能力
2006-08-23 05:06:42 · answer #2 · answered by littlecake6 4 · 0⤊ 0⤋