English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

住家位於管路末端\"水壓不足\"樓下用水\"樓上無水用\"十分不便\"
請問是否加裝加壓馬達就可解決?
此外\"加裝加壓馬達\"須在頂樓設置一座水塔儲水嗎?

2006-08-22 04:58:50 · 6 個解答 · 發問者 小輝 1 in 家居與園藝 布置與改裝

只裝加壓馬達"不設置水塔可行嗎?

2006-08-22 05:23:02 · update #1

簡而言之"只裝加壓馬達"保持在開啟狀態"隨抽隨用"便可不設置水塔嗎?

2006-08-22 05:30:48 · update #2

裝一個靜音的加壓馬達大概多少錢呢

2006-08-23 12:35:38 · update #3

6 個解答

1.1樓水是直接從自來水廠供應的.也是可以裝加壓機.不需要水塔.
2.水表到1樓如果看的到明管比較好改.如果需要敲敲打打就需要再加錢
3.這款是傳統1/4hp:http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d21069467水開馬達起動.水關馬達停.水開壓力不足1.2kg馬達起動.水關壓力到達2.4kg馬達停.當1個水龍頭全開時動態壓力約1.5kg.設計用來同時供應1-2個水龍頭.裝這款的不需要敲敲打打約要3600-4100.
4.http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1141949957水開壓力不足2.0kg馬達起動.水關壓力到達3.0kg馬達停.當1個水龍頭全開時動態壓力約2.0kg這款的是1/2hp.約同時可供應1-3個水龍頭.可以當只開1個水龍頭很多人覺得太強.裝這台不需要敲敲打打約要4000-4500.
5.http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1144194301這款的1/4hp電子穩壓.因為多了流量控制.小水量馬達不會走走停停.聲音也比較安靜.因為泵浦是雙葉片.所以壓力設定雖然跟傳統的1/4hp差不多.但最大出水量跟1/2hp差不多.所以當1個水龍頭全開時動態壓力約1.8kg.這款不需要敲敲打打約要4900-5400.
6.如果裝電子穩壓是比較安靜.功能多但要維修時價格比較貴.
7.上述價格只是參考.各家報價不同最好要比價一下.

2006-08-31 11:42:38 · answer #1 · answered by *黃師傅*加壓、抽水機安裝維修 5 · 0 0

簡潔又非常有力ㄉ答案 安裝加壓馬達我家也有用是蟲1樓到3樓ㄉ

2006-08-22 18:02:42 · answer #2 · answered by . 2 · 0 0

1.對,裝加壓馬達就可解決。2.裝加壓馬達並不一定要設置水塔儲水,不過有設置水塔的話,好處大概是下面這些:a.水壓比較穩定,對於一些「對水壓敏感」的器具,如某些廠牌的熱水器等,會比較好。b.馬達比較少斷斷續續啟動的情況,可以延長馬達的壽命。c.由於啟動的次數大量減少,相對的也會比較省電。d.停水時有備用儲水可用。e.減少噪音。(當然,也有靜音的加壓馬達啦!)

2006-08-26 11:06:26 補充:
馬達也是有分大小的,要問價格的話還得看現場的配電、配水管工程需要做多少。一般的住家來說,大約七、八千元做到好。

2006-08-22 11:43:29 · answer #3 · answered by RAY 7 · 0 0

管路末端”水壓不足”樓下用水”樓上無水用”如何處理”你的問題你自己已經給了100分的答案了,不錯,加裝加壓馬達是唯一的途徑,又在頂樓設置一座水塔,以備不時之需,還有加壓馬達不要用自動開關,因為正常使用的時候應該一口氣把儲水桶加滿,平常使用儲水桶的水,水不足時再開啟加壓馬達儲水,不然當你開水龍頭時加壓馬達就會斷斷續續啟動、停止、又啟動,不僅馬達容易受損,噪音也會干擾鄰居,請人安裝時要特別告訴技術員加裝一只開關以便不用加壓馬達時切斷電源。

2006-08-22 05:16:47 · answer #4 · answered by 胖子 7 · 0 0

是第,就是這樣,加裝水塔後,利用馬達抽水儲存進水塔中,往後這問題就不會有了,當水塔水消耗掉了就會自動抽水,不過抽水馬達裝置在室外的話,請記得加個擋雨的架子,不要用塑膠袋,這會延長馬達壽命。

2006-08-22 09:16:43 補充:
加裝水塔好處是即使停水你還是有水可用,若僅加裝馬達,遇見停水時間或是剛恢復用水時間還是會沒水可用的情況。

2006-08-22 05:12:25 · answer #5 · answered by ? 5 · 0 0

是的!只要加裝加壓馬逹就可以囉!
當然是不用的!不然就太麻煩了!
它只是1個用具而已,你可以請水電行人員幫你處理就可以囉!
我家有裝(不過是10年前的事了)所以也忘了是多少錢,幾仟塊跑不掉的!
祝幸運!

2006-08-22 05:11:10 · answer #6 · answered by jsf0308 3 · 0 0