English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

最近因為天氣熱
我冷氣開一整天
結果前天在滴水
後來打開蓋子
發現冷排裡面很多水
是什麼原因呢
是哪邊故障了...冷煤快沒了嗎....謝謝

2006-08-16 20:24:10 · 2 個解答 · 發問者 Jeff S 1 in 家居與園藝 維修

滴水的感覺很像是冷排地方結霜...不過我看冷氣不涼啊
應該也有可能是冷煤漏了吧...今天中午在回去看其他的原因看看...

2006-08-17 05:58:17 · update #1

房間開了一個下午才這樣的....家中冷氣是日立的

2006-08-23 12:10:17 · update #2

2 個解答

冷排裡面很多水?我想應該是『蒸發氣結霜』,導致此現象之原因分析如下:        1、冷煤洩漏        2、濾網過髒        3、蒸發氣銅管表面過髒        4、與蒸發器相連之散熱鰭片過髒        5、回風量不足首先呢,建議你先清洗濾網,再重新啟動冷氣,查看是否還有冷排漏水情事,如果還有那建議你請廠商來做處理。綜合以上原因,個人認為第1或3點原因可能性較高(若府上之冷氣屬於窗型,則第3點原因高於第1點)

2006-08-17 04:38:28 · answer #1 · answered by Blue Sky 6 · 0 0

請人來通排水管,塞住了。
自行檢查部分,排水管很長之外,又有一段水平的路線,把垂直管路部份
用什麼東西弄個小孔,誏管內和大氣壓相通,也會改善因排水不順而導至的室內机滴水。(沒有就不用了)
平常保養,用漂白水倒進室內机裡面,清清排水管路裡的細菌、藻類和布丁(就是一坨滑滑灰灰的東西,我都說布丁)

2006-08-16 20:35:35 · answer #2 · answered by 炎影 7 · 0 0