家中新裝一台電熱水器我看了說明書他提到進水壓力不可超過1kg/cm2
如超過須加裝減壓閥
那目的為何
我該如何確認水壓為多少
2006-08-15 16:12:21 · 5 個解答 · 發問者 LEO 2 in 家居與園藝 ➔ 維修
本來不想回答你的問題的.因為 lin回答的也不錯.
我不再乎點數.點數又不能當飯吃.
可是又不想因為這問題降低了我的採用率.我還是針對你的問題說詳細一些.
1.你的電熱水器應該儲熱式的.即熱式不會把壓力訂的這麼低(一般大都只有寫0.3kg-6kg).儲熱式的因為有儲熱桶所以才會訂進水口壓力.水有水壓.水加熱會產生熱氣.水越熱產生的壓力越大.(一般是會裝洩壓閥.當壓力超過6kg會做洩壓)儲熱桶一般是能承受到8-12kg.所以當進水口壓力為1kg時.因為加熱的關係壓力有可能會到5kg(一般是能調溫度.當溫度調在最高溫時).所以業者才訂進水壓力不可超過1kg/cm2算是1種保護措施.
2.一般水壓高一些也沒有關係.很多裝電熱水器的.還裝加壓機來加壓.以1/4hp來說最大壓力有2.4kg.以1/2hp來說最大壓力有3kg.也是在使用.....
3.想知道戶內水壓是多少.最準確就是用水壓表量.
4.如果沒有水壓表也可以約略估算.進水口到水塔高度是多少.高度10米=壓力1kg.高度15米壓力就是1.5kg.......(1層樓高約3米)
2006-08-17 08:08:32 · answer #1 · answered by *黃師傅*加壓、抽水機安裝維修 5 · 0⤊ 0⤋
【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】
【 最新活動→迎接新會員,首存狂送20% 】
【運動→電子→對戰→現場→彩球 】
【免費服務 →電影區、討論區、KTV歡唱、運動轉播、即時比分、24H客服 】
【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】
2014-09-09 05:04:35 · answer #2 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
這是物理問題,你只要把水加熱,自然會有熱脹冷縮的反應。計算水從20度C加熱到60度C體積膨脹約2%的變化。並不是熱氣的問題。儲熱式電熱水器要解決這種問題請使用膨脹水箱來解決。
2007-01-06 11:50:29 · answer #3 · answered by minmin 1 · 0⤊ 0⤋
那是為了保護電熱水器的關係,如果他本身沒有水壓調節鈕,是有需要裝減壓閥,但是1kg/cm2....未免也太低了吧
要準確知道水壓可以請水電工用水壓計(表)檢測...很快很簡單的...
你也可以簡單算一下,如果你家跟水塔沒有超過10公尺高(約3層樓高),也沒有裝加壓幫浦,那就應該沒問題了
建議你買電熱水器應該讓師傅安裝,比較有保障喔!
2006-08-18 00:34:20 補充:
業者說的好...當初你應該找他買....
2006-08-15 19:00:00 · answer #4 · answered by lin 6 · 0⤊ 0⤋