什麼火災不能用二氧化碳滅火?
為什麼 ?
為什麼 ?
為什麼 ?
謝謝!!
2006-08-14 15:43:05 · 3 個解答 · 發問者 Cuzcuz 1 in 科學 ➔ 化學
文件內容: 修正前
內容:
火災種類 類型說明 適合使用滅火器類型
普通火災(A類) 凡由木材、紙張、棉、布塑膠等固體所引起的火災。 乾粉、二氧化碳滅火器
油類火災(B類) 凡由可燃性液體及固體油脂及液化石油氣、乙炔氧等易燃氣體所以引的火災。 乾粉、二氧化碳滅火器
電器火災(C類) 凡通電中之電器設備,如電壓器、電動機等發生的火災。 乾粉、二氧化碳滅火器
金屬火災(D類) 凡鉀、鈉、鎂、鋰……和水起激烈反應所引起的火災。 乾粉、二氧化碳滅火器
修正後
普通火災(A類火災) 凡由木材、紙張、棉、布塑膠等固體所引起的火災。 乾粉滅火器【刪二氧化碳滅火器】
油類火災(B類火災) 凡由可燃性液體及固體油脂及液化石油氣、乙炔氧等易燃氣體所以引的火災。 乾粉、二氧化碳滅火器
電器火災(C類火災) 凡通電中之電器設備,如電壓器、電動機等發生的火災。 乾粉、二氧化碳滅火器
金屬火災(D類火災) 凡鉀、鈉、鎂、鋰……和水起激烈反應所引起的火災。 特種化學乾粉滅火器【刪二氧化碳滅火器】
修正理由:
A類火災:一般可燃固體如木材、紙張、紡織品、橡膠、塑膠等引起之火災。
B類火災:可燃性液體如汽油、溶劑、燃料油、酒精、油脂類,可燃性氣體如液化石油氣、溶解乙炔氣等所引起之火災。
C類火災(電器類火災,不可用泡沫滅火器):電氣設備所引起之火災,必須使用不導電之滅火藥劑以撲滅者,電源切斷後視同類火災處理。
D類火災:可燃性金屬如鉀、鈉、鈦、鎂、鋯、銻等所引起之火災則必須使用特種化學乾粉撲滅者。
滅火器的分類:(其中1和4兩種滅火器常用)
1.泡沫滅火器(適用A、B類火災)
2.二氧化碳滅火器(適用B、C類火災)
3.海龍滅火器(適用B、C類火災)
4.乾粉滅火器(A~D類火災均適用)
【以上資料摘自:http://www.lcjh.tpc.edu.tw/test/2-level/92-3/f124092917.doc】
甲(A)類火災:一般可燃性固體如木材、紙張、紡織品、橡膠、塑膠所引起之火災。適用之滅火劑:水、泡沫、乾粉ABC類。
乙(B)類女災:可燃性液體如汽油、溶劑、燃料油、酒精、酒脂類與可燃性氣體如液化石油氣、溶解乙炔氣等引起之火災。適用之滅火劑:泡沫、二氧化碳、化烷、乾粉ABC類、BC類等。
丙(C)類火災:通電之電氣設備所引起之火災,必須使用不導電之滅火劑以撲滅者,電源切斷後視同甲乙類火災處理。適用之滅火劑:乾粉D類。
丁(D)類火災:可燃性金屬如鉀、鈉、鈦、鎂、鋯等所引起之火災,必須使用特種化學乾粉以撲滅者。適用之滅火劑:乾粉D類。
【以上資料摘自:國立高雄嶽|勞工安全衛生工作守則】
依據美國國家防火協會,根據各種滅火劑的類型,將火災分為四大類別:
甲類(A類)火災:一般可燃性固體,如木材、紙張、衣服、塑膠、橡膠、廢料等所引起的火災。使用水或含有大量水分的溶劑滅火最有效。
乙類(B類)火災:由可燃性液體或可燃性氣體與固體油脂類物質所引起的火災。例如:汽油、機油、燃料油、溶劑、酒精、油霧、液化石油氣、溶解乙炔器等。最有效的滅火方法為控制空氣中的氧氣。禁止使用大量的水灌注,以免助長火焰的蔓延;常用乾化學劑滅火劑。例如,二氧化碳、泡沫等。
丙類(C類)火災:係由電力設施、電氣設備,因電力之使用不當所引起的火災。例如:馬達、開關設備、接線盒、變壓器、其他通電線路等。滅火必須使用非導電滅火劑如乾化學劑、二氧化碳滅火劑以撲滅。泡沫及水均不宜使用,因其具有導電性,並且可能使救火人員觸電。但是電源切斷後,可視同甲、乙類火災。
丁類(D類)火災:由可燃性金屬,如鉀、鈉、鈦、鋁、鎂等易氧化類金屬或浸水性物質所引起的火災。需要特種技術,使用特種金屬化學乾粉撲滅。普通滅火劑不能使用,因為燃燒物帶與滅火劑發生化學作用而增長火勢。
從以上的火災分類中,了解到各類火災的特性,進而知道應使用何種滅火劑滅火。
例如甲類(A類)火災,主要以冷卻為主,適用以水滅火;乙類(B類)火災要以窒息法,以控制某液體表面氧氣的含量,通常使用泡沫覆貌k使液面與空氣隔絕;丙類(C類)火災,主要以抑制法為主,常使用或學乾粉滅火劑或鹵化烷等滅火劑;丁類(D類)火災,則需要使用特種乾粉滅火劑。
【以上資料摘自:http://www.nkhs.tp.edu.tw/Industry_H2/ch12/ch12-3-1.htm】
綜合以上資料來看,丁類(D類)火災需要使用【特種乾粉滅火劑】。其次,教師手冊第113頁第六大題參考答案,亦應修正為:
普通火災〈A類火災〉:適合使用滅火器類型為→乾粉滅火器。
油類火災〈B類火災〉:適合使用滅火器類型為→乾粉、二氧化碳滅火器。
電器火災〈C類火災〉:適合使用滅火器類型為→乾粉、二氧化碳滅火器。
金屬火災〈D類火災〉:適合使用滅火器類型為→乾粉滅火器【特種乾粉滅火劑】。
2006-08-14 15:48:51 · answer #1 · answered by yu 3 · 0⤊ 0⤋
兩人的解答都讓我清楚
2012-11-05 12:46:52 · answer #2 · answered by 燕泠楓 2 · 0⤊ 0⤋
燃燒三要素:
1. 助燃物:氧
2. 可燃物:燃料
3. 熱:高溫
二氧化碳可以阻隔助燃物(氧氣)並降低溫度,將三要素的兩項去掉,達成滅火的目的!
5-6 Olison 補充說明:
經由您的補充已了解您提到的應該是金屬燃燒的消防問題,因為本身擔任過公司的消防管理人,深刻了解金屬燃燒(D類火災)是不能用二氧化碳來撲滅的!
D類火災及其滅火方法原則如下:
有些金屬燃燒中的溫度非常高,活性金屬如鎂、鉀、鋰、鋯、鈦等或其他禁水性物質燃燒引起之火災。水及其他滅火劑均無效果,亦不能用二氧化碳來滅火 ,因為碳的活性較鉀鈉鈣鎂鋁小,以鎂為例,若使用CO2,會產生鎂的氧化物(MgO)及碳(C),反而又增加可燃物碳,無異火上加油!
現在尚無可以有效控制所有可燃金屬火災的滅火劑,祗有分別控制這些可燃金屬的特定滅火劑。這些滅火劑均有標籤指明專用於某種金屬。
2006-08-14 15:46:44 · answer #3 · answered by 阿元 3 · 0⤊ 0⤋