我要購買變頻1對1分離式冷暖氣機
頂樓房間約7.5坪,無西曬 ~~ (銅管5米)
目前是看中富士通 AWCZ14LBT 和大金 FTXS50DVMT兩台
不知道是不是適用(還是再在選大一點的)?? 那台比較好??
或是有其他牌亦比較適用呢!!
請各位達人們給個建議吧!! 謝謝~~(要省電,冷房效率高喲)
2006-08-13 08:00:51 · 4 個解答 · 發問者 carl 2 in 家居與園藝 ➔ 布置與改裝
您的頂樓房間建議至少600千卡/坪 會較好
7.5*600=4500千卡
而富士通AWCZ14LBT 我上週裝了一台 其真正規格和廣告單有差喲
以下是機體上的標示
定格冷房能力 4.2KW=3720千卡
冷房變頻範圍 :1.8KW(1600千卡)~4.2KW(3720千卡)~5.3KW(4560千卡)
消耗電功率 : 310W~1050W~1750W
EER值(W/W) : 5.81~4.0~3.03
室內機比上一代AWC14LSAZ安靜很多(我裝了6台)
但是沒有是溫度顯示(室內或室外 舊的有) 有點....
可是EER值卻遠超日立及大金 每增加0.1可省電5%左右 富士通可不是只高0.1喲
大金 FTXS50DVMT
冷房變頻範圍 :2.0KW(1720千卡)~4.5KW(4000千卡)~5.5KW(4730千卡)
消耗電功率 : 500W~2050W
EER值(W/W) : 4.00~2.68
依您的需求建議富士通AWCZ18LBT 會較合適
若頂樓沒有陽光直曬樓板問題 14LBT 倒也是可以(500*7.5=3750千卡)
因18LBT EER數據掉的蠻多的
以上給您參考
2006-08-13 16:41:10 · answer #1 · answered by 遺 4 · 0⤊ 0⤋
給你建議7.5冷房要好就大約需要買1.5頓級的冷氣才省電喔
2006-08-16 11:08:02 · answer #2 · answered by shinn 2 · 0⤊ 0⤋
我家15年前就裝了大金,又涼又無聲,有些零件已開始零零落落, 想他15年來表現無懈可擊, 今年, 義無反顧準備25萬指名在買大金. 吹了e個星期,結局是整套新的退回, 再把舊的裝回來. 新的風大, 不涼, 聲大, 跟15年前的大金好像不是同一公司產的. 還是多看看產品現狀, 不用迷信過去的光環. 現在考慮國際牌或三菱重工中...
2006-08-15 20:51:02 · answer #3 · answered by Annis Tande 1 · 0⤊ 0⤋
你好
頂樓房間約7.5坪,無西曬 ~~ (銅管5米)
目前是看中富士通 AWCZ14LBT 和大金 FTXS50DVMT兩台
答:頂樓7.5坪....如要考慮富士通跟大金這兩組機型冷房能力或許有些不足.
不如 可以考慮國際牌CS-45XHA2或CS-56XHA2.至少國際牌這兩種機型.
這陣子 裝蠻多的.夠冷 省電 又不會太貴..
如有冷氣 空調 冰箱等家電 可來詢問
高雄 尹先生
2006-08-13 09:49:27 · answer #4 · answered by 尹先生 2 · 0⤊ 0⤋