小弟我的房子預計今年十月交屋,目前進度只剩地磚未貼,內外牆面都好了
有一個比較專業一點的問題想在這裡發問。我的透天厝一樓上二樓的樓梯間沒有窗戶,所以視覺上暗暗的,空氣也吹不見來,光和空氣都被我那厚厚的RC牆給擋掉了,所以考慮在樓梯間開一個窗戶,約120cm*40cm,我們提出這個要求給工地請他們敲牆,但是工地經理堅決反對,理由是怕以後有問題責任難釐清,家母又堅持要敲,所以要等交屋之後才能敲,這裡有另一個問題,我要敲的那面牆也是我的後外牆,應該是結構牆的一部份,怕開一個洞會使整個結構出現問題
因為鋼筋剪斷了怕地震一來上下左右的拉力不足,把我的牆震裂了,這是我一個學建築的朋友提醒我的,我非專業人員,聽到有此潛在的問題有點擔心,想聽聽大家的意見,謝謝!

2006-08-09 13:01:52 · 8 個解答 · 發問者 JOHNLI 1 in 家居與園藝 布置與改裝

8 個解答

1.這裡先更正幾個錯誤的觀念:a.承重牆=載重牆也就是=剪力牆??錯!!承重牆=載重牆,用來承受垂直的作用力;剪力牆=拉力牆,用來承受水平的作用力。會有這種錯誤的觀念,主要原因是台灣的rc造的房子很多,一般rc外牆在設計時,由於其結構的厚重,除了耐剪力之外,當然也就同時擁有了分擔承重的功能,但是在鋼構、木構的房屋裡就不是這麼回事了。至於不了解什麼是剪力的各位大大,可以參考這裡。b.建築物外部幾乎不會用到外牆來做載重的作用大多是內部空間??錯!!絕大部份的建物設計時,其平均載重,都會將結構牆的載重力及其重量都計算進去。沒有經過結構技師的計算,最好不要輕易在外牆上開孔。c.RC厚度達8吋(含以上)就有牽涉到負重及抗拉力ㄉ設計,4~5寸則無所謂??錯!!坊間的房屋,有相當多的剪力、承重結構牆,厚度僅達15cm左右。(不過,新建大樓以8寸結構牆「居多」,這是沒錯的)2.以上的更正部份,對兔子鳥大大、唯真設計大大、美女大大等人致歉,筆者主要的動機在導正錯誤的觀念,無心冒犯。3.即便是剪力牆或是承重牆,也未必就不能開窗,但是建議開版提問的大大,詢問過結構技師或建築師後,再施作這個工程。

2006-08-14 18:05:28 補充:
誠哉斯言!

2006-08-10 06:53:47 · answer #1 · answered by RAY 7 · 0 0

開一個小窗是沒關係的...
很多建築物他的樓梯也沒有外牆只有欄杆而已..
結構體會有影響的只有主結構..
樑跟柱....

2006-08-11 19:01:43 · answer #2 · answered by 小曄 3 · 0 0

很少看到這麼學術討論優質的版面ㄋ

2006-08-10 05:17:33 · answer #3 · answered by ? 5 · 0 0

兔子鳥分析得很專業;

另有位大大,承力牆是"承重牆"
減力牆是"剪力牆"也就是"承重牆"。

2006-08-09 18:41:47 · answer #4 · answered by 系統櫥櫃訂製 7 · 0 0

JOHNLI您好:。在下認為最保險的作法.是掉閱結構圖或諮詢您新居的建築師或結構師.但若您所提的是樓梯轉角的牆面.依照在下的經驗.該牆面既使不是承力牆.也該是減力牆.原則上還是建議您不要開窗為妙但您可以鑿開依道兩道玻璃磚的直線寬度.鑲上兩條直立的玻璃磚採光.這樣的冒險層度較少.又可收採光之效. 希望幫的上忙。

2006-08-09 16:34:01 · answer #5 · answered by 紫田 7 · 0 0

一般外RC外牆都簡稱結構牆 如果透天不是獨立戶 就不會有太大影響

你先注意那面牆厚度 如4~5吋 就沒關西 如它RC厚度達8吋(含以上)就有牽涉到負重及抗拉力ㄉ設計 就真ㄉ不能開挖

依你ㄉ尺寸排列 120cm應該是寬度 高度不要太高就行 盡量不要離樑及樑柱太近
用水洗切割 不要用打ㄉ 施工完要做好防水措施 因切割面沒防水 很容易發生滲水ㄉ問題

2006-08-09 15:41:44 · answer #6 · answered by 蒼穹之秋 6 · 0 0

建商拒絕你是對的因為介面跟驗收的問題不過你可以確定該道牆是結構的載重牆嗎?透天厝應該很少會有結構牆的設計甚至很多鄉下透天厝的外牆都是用磚牆不具結構承載力設計一般外牆是可以在設計施工中做開口譬如窗..門主要是鋼筋再開口處做斜向補強避免破裂的問題我的判斷是你在外牆開一個窗也要看120cm是高還是寬會有不一樣的影響不過應該是沒有關係的但是開口方式必須用水刀切割出外框再敲除以面敲打震動影響其他部分過大還要注意防水處理的問題基本上120cm*40cm的大小開口不致影響外牆強度不管他是橫向或直向嚴格講的話如果120cm是橫向,影響的是牆的抗壓力如果120cm是直向,影響的是牆的抗拉力再見

2006-08-10 01:03:30 補充:
剛剛看了一下其他大大的回答對不起上來補充一下唯真大大有做說明所謂承重牆=載重牆也就是=剪力牆是沒錯喔..很正確!!而這個剪力牆的作用是什麼呢?就是爲了有些設計中樓板的跨距太長太大容易產生所謂"剪力"就是中間像被剪刀剪斷意思的力中間又不適合有柱子時或是不適合深度太大的大樑設計時會設計一道牆幫忙樑來承受這個力量然而這剪力牆一般都會很厚牆中間都會加"剪力筋"

2006-08-10 01:03:51 補充:
建築物外部幾乎不會用到外牆來做載重的作用大多是內部空間所以注意看鋼構大樓都是柱子.樑一直蓋起來再從下面做牆..柱要結構力量還是以柱子跟樑為主透天厝更不要說了幾乎不可能會有載重牆的出現不要太擔心囉還有...我覺得"專有名詞"最好還是不要有錯別字會好一點免的造成不了解的人誤會不好意思....

2006-08-10 01:07:22 補充:
建築物外部幾乎不會用到外牆來做載重的作用大多是內部空間所以注意看鋼構大樓都是柱子.樑一直往上蓋起來再從底下封牆..做樓板...建築物主要結構力量還是在柱子跟樑身上透天厝更不要說了幾乎不可能會有載重牆的出現不要太擔心囉還有...我覺得"專有名詞"最好還是不要有錯別字會好一點免的造成不了解的人誤會不好意思....

2006-08-10 01:38:53 補充:
在小補充一點牆..會當做最主要結構的時機只有在===>水塔;地下人孔;通風井;潛盾機出發井跟到達井;連續壁;箱涵;擋土牆等等土木建設上比較多

2006-08-10 12:19:32 補充:
感謝RAY大大的指正與補充
將更詳細的資訊與大家分享
當然抗剪力與抗壓力是兩種不一樣的東西
所以真正剪力牆與載重牆是不一樣的功能
個人只因為板主是RC結構透天厝
做了籠統的說明確實也不太對
但是也做個小說明
其實剪力..不見得只是針對抗水平方向的力
因為受力位置的不同
有時也會在上下垂直上受到剪力
主要都在對抗地震的上下跳動即左右晃動的力
當然還有自重;載重
跟建築面積跟形狀很有關係
一般都在大垮距上可見
這是方向問題

2006-08-10 12:19:45 補充:
因此..對於牆的功能
究竟它是承重牆還是剪力牆
還是必須在結構計算上做判別
或是在建築物的配置上做淺顯判斷
不過板主的透天厝
在此判斷應該可以開個窗
但就如RAY大大所言
保險起見去詢問原始建築師吧
也請他背書比較保險

討論是一件好事....

2006-08-09 15:14:49 · answer #7 · answered by 兔子鳥 7 · 0 0

不好~絕對不好
如果是磚造就沒關係
RC的話還是不要的好會動到鋼構
要是大樓就更不合適了

一點心得與經驗分享

2006-08-09 17:25:27 補充:
不好意思沒注意到您是透天厝
不過還是不合適...

2006-08-09 13:24:29 · answer #8 · answered by ? 5 · 0 0