新家準備安裝冷氣,空間與使用需求如下:
1.客廳:約六坪,與餐廳相連
2.餐廳:約六坪,與客廳相連
3.主臥室:約7坪
房子非頂樓,座東北朝西南,80%時間為兩人使用,請問該如何配置可較省錢也省電?
a.三台1-1變頻分離式
b.一台1-1變頻分離式(主臥)、一台1-2變頻分離式(客餐廳)
c.一台1-3變頻分離式
謝謝!
2006-08-08 11:58:00 · 2 個解答 · 發問者 靖威 1 in 家居與園藝 ➔ 布置與改裝
可以介紹一下1-1及1-2各機種的約略價位嗎?另外SHARP的冷氣不知道有沒有大大用過?值得推薦嗎?
2006-08-08 14:58:14 · update #1
另外要選擇R22還是R410A? 謝謝!
2006-08-08 15:06:16 · update #2
感謝各位的回答,最後問題請教:Panasonic的直流變頻冷氣不知道各位建議嗎?能不能推薦幾家建議的冷氣店家?
2006-08-09 05:57:36 · update #3
個人建議 若是客廳和餐廳相連 且未有分隔(拉門之類的)則冷氣必然散失
而使溫度需很久才到達 故建議 若要達到省電 這兩個空間一定要有所區隔
作個拉門或布幕 多少有效 否則需把兩個視為一體來考慮
作拉門或布幕 ; 建議方案 a
1.客廳 ; 一坪建議600至700千卡 以600計 600*6=3600千卡
2.餐廳 ; 因有熱源存在 建議一坪700至800千卡 700*6=4200千卡
3.主臥室 ; 以安靜恆溫為主 建議500千卡一坪 500*7=3500千卡
若不做拉門 ; 建以方案 b
1.2. 視為一體 建議一坪650千卡 12*650=7800千卡
但為對流效果 建議兩台一起開會較好 因冷氣會四散
3.同上
機種建議 ; 一對一 ;
3600千卡 ; 日立RAS-36PU (3550千卡)
富士通AWCZ14LBT(3550千卡)
三菱重工 srk-51(4000千卡)
大金FTXS-50DVMT(3720千卡)
4200千卡 ; 日立RAS-45PW(4500千卡)
大金FTXS-60DVMT
一對二 大金變頻多聯式 日立也有RAM83PT
以上給您參考
2006-08-08 19:11:10 補充:
以下價格是網上查的 不含施工1.日立RAS-36PU 約38000 冷房能力 : 1240~3550~4190千卡 耗電功率 : 1217W EER: 4.00~3.28 W/W2.富士通AWCZ14LBT 約42000 冷房能力 : 770~3550~4560千卡 耗電功率 : 1020W EER: 4.12W/W3.三菱重工 SRK-51 約43000 冷房能力 : 516~4000~4558千卡 耗電功率 : ?W EER: ? W/W
2006-08-08 19:13:31 補充:
4.大金FTXS-50DVMT 約48000 冷房能力 : 1720~3720~4730千卡 耗電功率 : 500~2050W EER: 4.00~2.68 W/W 一對二 施工差異很大 建議現場估價較好SHARP 有一款32型 數據很漂亮 3150千卡 的冷房能力但是在大陸生產 自己是有點.....故沒提他
2006-08-08 23:12:17 補充:
若是希望省電效果好 直流變頻+R410A會是較好的組合 R-22除了會破壞臭氧層之外 效率也不比不上R410A舉日立的例子同為3550千卡有 R410A的36PU及R-22的36VU36PU 冷房能力 : 1240~3550~4190千卡耗電功率 : 1217WEER: 4.00~3.28 W/W36VU冷房能力 : 1240~3550~4100千卡耗電功率 : 1311WEER: 3.74~2.77 W/W而EER每增加0.1則省電5%
2006-08-08 23:16:03 補充:
以上建議的機種 全是R410A+直流變頻的我自己目前共有9台在用(後天多第10台)分別有日立 東元 富士通 除東元讓我失望之外 其他的都很滿意
2006-08-09 11:29:16 補充:
國際牌比日立更早引進R410A 自己沒用過因每次在自己的評比中 老是拿不到第一只好每次都割愛 但維修點多 技術也有自己獨到的地方愛用者也是不少 裝設冷氣 因需較好的技術 且施工品質會決定機器使用過程效果以自己住家附近有交情或口碑的商家會較好
2006-08-08 14:17:30 · answer #1 · answered by 遺 4 · 0⤊ 0⤋
建議你使用方案b,客廳裝置3350Kcal/hr(13400btu)噸數,客廳裝置2500Kcal/hr(13400btu)噸數,當客廳開啟時,若噸數不足則開啟餐廳之冷氣來加強,因客廳使用率較大,且室內溫度較低(必須開冷氣的範圍)時,開啟1台室內機就可,有節能效果,且裝置2台室內機,因裝設位置不同其『冷氣感溫棒』位置不同,感測範圍較廣,亦有節能效果,當然是指2台室內機同時開啟時。至於臥室之噸數則建議使用1對1約4500Kcal/hr(約18000btu)即可以上建議供你做參考
2006-08-09 07:59:11 補充:
另外要選擇R22還是R410A?Ans:R-22非環保冷媒,依『蒙特婁公約』遲早會被淘汰,且該冷煤之效率(壓縮機作功後所產生之效率)不及R-410A,即使目前未實施,過幾年後,購買R-22冷煤也必須『冷凍空調技師』簽認,就像目前購買R-11冷煤一樣,是真正『冷凍空調技師』喔,並非一些自稱的『技師』,R-410A冷煤經壓縮機作功後所產生之『沸點、壓力』較大,故能做較大的冷房能力,當然這只是原因ㄓㄧ
2006-08-09 08:04:30 補充:
機種價格問題,最好多詢問幾家廠商,每一家大概都匯差距幾千元,建議你千萬不要到賣場購買,即使標榜有所謂『標準按裝不用錢』,最後施工師傅按裝前一定想盡辦法從購買者身上挖出錢來,再則施工品質一定比專業廠商來的差(絕大部分)。
2006-08-09 08:10:29 補充:
另外SHARP的冷氣值得推薦嗎?Ans:其實變頻冷氣技術日益成熟(國內生產技術),除非你裝置室內外機之距離(指銅管長度)過長(一般最好不要超過15公尺),否則除非你本身預算夠,那購買SHARP的冷氣也無可厚非,若你想享受較好的冷氣,那建議你大金、三菱都是不錯的選擇,至於日立依我的觀念而言,已經是第3品牌了,那就無須花大筆錢ㄑ購買
2006-08-08 13:13:06 · answer #2 · answered by Blue Sky 6 · 0⤊ 0⤋