新房子是五樓透天的,有裝了一組三久的太陽能熱水器,又因為三樓裝了一組淋浴柱,故再冷水及熱水管各加裝了一台加壓馬達(1/2HP),測試的時候發現冷水那台運轉正常,但熱水的那台卻一直轉不停(沒開水龍頭也在轉),它是裝在太陽能與第二熱水儲水槽(為了24小時有熱水供應而在原來的太陽能儲水槽後再加裝了一顆熱水儲水槽)中間給予加壓,除運轉不停外,水壓皆正常,懇請各位先進告知到底問題出在哪啊?太陽能的廠商說如果解決不了就只好不要裝熱水加壓馬達,那我不就連淋浴柱都不要裝了(因為水壓會不夠)!
請大家幫幫忙!有沒有其他辦法可以維持淋浴柱的水壓?
2006-08-07 18:25:26 · 3 個解答 · 發問者 瑞樟 1 in 家居與園藝 ➔ 維修
1.冷熱水加壓機都是三久裝的嗎?裝的是那一款加壓機?http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1141949957這款嗎?
2.太陽能的進水口(冷水)是接到冷水那台加壓機前還是後面.
3.加壓機是利用水去控制馬達運轉.水開馬達起動.水關馬達停.如果你馬達不停.請先看看是否有地方漏水或是流出水來.
4.如果都沒有漏水那就是加壓機的問題.
a.加壓機進水口上方有個逆止閥卡到異物.造成水關進水口沒有密閉.壓力開關達不到停止的壓力.所以馬達無法停.
b.加壓熱水機那台入口壓力過大.所以造成水關馬達無法停止.將壓力開關內有個一字順時鐘調整.直到馬達停(一般是不需要調到太多).然後再開熱水看是否馬達會起動.多試幾次看有沒有問題.並讓加壓機達到最佳的狀態.(因為調整太多也會造成沒用水馬達會偶爾抽動一下).
c.答覆b的調法是一般傳統加壓機的調法.如果你買的是電子穩壓.壓力調整是要逆時鐘調.
d.加壓機內使用說明手冊都有說.你可以找出來看一下.
2006-08-10 08:54:19 · answer #1 · answered by *黃師傅*加壓、抽水機安裝維修 5 · 0⤊ 0⤋
裝設太陽能熱水器就是有這個缺點,很惱人!如你所說的情況,問題出在熱水的管路有在漏水?你先自已做一個算單的測試:一、將加壓機到新裝的熱水儲水桶間的〝球閥開關〝關掉,看馬達還會不會動。若會,則問題就出在這一段,也有可能加壓馬達有問題?二、若不會,這個開關打開,將熱水儲水桶的出水端的〝球閥開關〝關掉,看馬達還會不會動。若會,則問題就出在這一段(第一個開關與第二個開關間,即熱水儲存桶。)三、若不會,再將兩個開關打開,看馬達會不會動,若不會,則表示正常。四、若會,則表示問題出在原有熱水管路漏水,或你新買的這個淋浴柱有問題?以上幾點應該可以解決你的困惑!但是,修理好之後,你會碰到另一個比現在更麻煩的問題?就是:冷、熱水壓力不平均的問題?也就是說當你在使用淋浴柱時,有可能不是太冷?就是太熱?尤其冬天會更明顯。這一點也是目前大部份透天厝裝設太陽能熱水器的家庭所碰到最最困擾的。致於為什麼會這樣呢?個人以為:應該是冷熱水的流量匹配問題,說白話一點:一、冷、熱水分別由不一樣的加壓馬達送出,雖然它們的輸出馬力是一樣的。而每個家庭的管路設計都是依據同樣的方式:冷水管+熱水管=出水端。二、按照這個狀況,當你欲使用時,若先開冷水,則冷水會先將出水端的管徑填飽,熱水要出來會被冷水的水流切面給阻擋,而沒有辦法充份送水。三、反之,若先開熱水,則出來的水,一定熱水量大於冷水量。以上個人論點,是本人這幾年來對於〝熱水器市場〝調查、探討的部份小心得。你目前所碰到的問題?只是單純的加壓機或熱水管路漏水…等問題?原則上應該可以找出原因,但最終你要碰到的問題?雖然也能解決,但所花費之錢就難算了。綜合以上,也是我個人常在這個知識網上強調,個人比較不贊成裝設太陽能熱水器的另一因素吧!朋友,建議你參考〝熱泵熱水機〝這個產品可解決你所可能碰到的困擾。若還有相關熱水問題?歡迎你mail:jcf@sun-views.com來共同探討。
2006-08-08 14:50:15 補充:
你知道嗎?為了確保你家24小時有熱水可用,這個熱水儲水桶的設施,一期二個月會耗掉你多少電費嗎?建議你請水電工,幫你另外裝個電表,你就可以很清楚知道了。
2006-08-08 10:47:02 · answer #2 · answered by 小方 6 · 0⤊ 0⤋
可能是因為熱水槽上方有一個透氣孔(管),所以加壓馬達的壓力都從那透氣孔跑出去.但這個孔又不能封死(安全問題),所以很困擾.妳試看看把壓力調小一點看看吧?
我也有遇到太陽能熱水水壓不足的問題,我也想過裝加壓馬達,但想到上述的問題就不知如何解決?所以等妳有好方法時在通知我喔~感恩
2006-08-07 18:50:47 · answer #3 · answered by easy 3 · 0⤊ 0⤋