最近我家2、3樓同一面牆壁插座會同時沒電...後來懷疑過是NFB斷路器老舊,但是更換後還是一樣...只好拿三用電錶量總開關斷路器的上方(進電端),發現一件詭異的事~竟然兩條火線只剩下一端正常,另一端只剩下微微的弱電壓13~25V,所以我家另一面牆壁沒事(因為另一面牆只管電燈電扇跟冰箱),兩條火線量起來只剩下110V,正常是220V的入電配線於分接的斷路器輸出110V家用,為何會同時2樓或3樓都跳同一邊的火線輸入?一但跳完電後,只要把2樓總NFB關掉約5~15鐘再開啟又恢復正常,照理要跳不是只會跳其中一樓,為何同時跳兩樓的同一邊?我家的2跟3樓都有電箱,曾經試過只插電腦,其於的電器通通沒使用還是跳,只要一插上電腦,就算沒開電也會看到延長線6開6切的燈會閃一下然後就沒電了,真是電腦造成的嗎?只插上去還沒開電用,以前也不會這樣啊。換新的延長線還是一樣,有師傅或高高手級的能幫我抓一下問題嗎?
2006-08-05 17:46:14 · 7 個解答 · 發問者 殘月隕星 1 in 家居與園藝 ➔ 維修
我發現不是鬆脫的問題造成的,好像是外電...現在我是把電腦移到另一邊牆壁的插座使用...不過很神奇,另一邊有問的的牆壁插座卻只剩下電壓99~100V左右,這怎麼處理啊 =.="
2006-08-09 19:27:10 · update #1
你將NFB換新後量一次側一樣只有110V的電壓嗎?
如果是請台電人員過來看看吧!
一次側沒問題再量二次側,如果二次側沒問題,把總開關關掉,把插座上的插頭全拔掉,用電錶以歐姆檔量二次側是不是有電阻或無限大(電子式的用蜂嗚檔),沒問題了,再去各器具單獨測試。
再不然等NFB跳掉時,馬上去摸他的側面看有無發熱…有發熱就如同樓上所言是螺絲沒鎖緊。
2006-08-05 19:26:02 · answer #1 · answered by 炎影 7 · 0⤊ 0⤋
專辦:房貸:房貸遲繳、二胎、房貸轉增貸、房貸成數不足、購屋貸款。
信貸:個人信用貸款(平轉降息、轉增貸)、雙卡債整合、企業貸款。
車貸:中古車貸款、轉增貸、代償當舖車、轉貸降息。
民間二胎:二胎借款、二胎代償、代墊、土地貸款、塗銷設定解除〈無殘值亦可承做〉
專業房貸規劃一次幫你搞定貸款麻煩事-馬上解決您的煩惱。
歡迎你的加入: LineID : { hot777 }
{ 銀行貸款 }*{ 免費諮詢評估 } ( 0986 )-( 377 )-( 776 )
- -歡迎同業配合- -- -歡迎同業配合- -
真不錯 如有打擾在這跟您說聲抱歉。
2014-04-25 05:50:09 · answer #2 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
用心服務"貸"您解決任何債務問題,專業理財規劃一次幫你搞定貸款麻煩事
免費提供你最新理債及貸款資訊建議,讓你生活免煩惱
銀行貸款資訊 - 免費諮詢評估 - 0986 * 377 * 776
如有打擾在這跟您說聲抱歉。
2014-03-28 23:01:29 · answer #3 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
這並非電表故障,也不是室內總電箱線路NFB螺絲縮脫..........而是台電電錶燈拔出後,底座的中性線縮脫(或斷線)接觸處不良導至.
單相三線式220/110V錶燈中性線Nutral(非接地線G)若斷線會造成兩相電壓異常現象.......所以,了解否?
2006-08-25 07:52:25 · answer #4 · answered by ? 3 · 0⤊ 0⤋
前天找台電的人員來看過了,不過很奇怪,把電錶外殼拔起來查看卻怎麼也查不到...一切又便回正常,怎麼用電再也不會壓降~所以我個人認為會不會是電錶本身有一相秀逗秀逗造成的
2006-08-22 14:40:26 · answer #5 · answered by 殘月隕星 1 · 0⤊ 0⤋
1.趕快找水電師幫你看看2.問一下鄰居是否同樣情況3.我猜疑應該是你家台電電表座燒毀
2006-08-09 21:11:37 · answer #6 · answered by ? 5 · 0⤊ 0⤋
應該是你的總開關(進電端),螺絲鬆脫造成接觸不良
把他鎖緊看看應該就會好吧
2006-08-05 18:49:08 · answer #7 · answered by Nick 5 · 0⤊ 0⤋